 Главная Форум Нормативная документация Еще немного о СНиП-е

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Еще немного о СНиП-е»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9948Тема: «Еще немного о СНиП-е» в форуме: Нормативная документация
#1
В СНиП 2.04.05 есть Обязательное приложение 24
«РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА - подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения; рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-веерами.»

А в СНиП 31 05 2003 говорится:
«8.9. Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей допускается только в нерабочее время.»

Значит получается, что нам запрещают использовать местные доводчики (фанкойлы, сплиты) с подмесом свежего воздуха. Я уже не говорю о центральных кондиционерах с рециркуляцией.
Теоретически обосновать применение центрального кондиционера с рециркуляцией можно: - Способствует распространению запахов и инфекции по всем обслуживаемым помещениям. Но чем провинился местный доводчик? Какой физический смысл этого запрета?

В этом вопросе у меня шкурный интерес. Адаптирую иностранный проект. На каждом офисном этаже свой центральник с рециркуляцией. Обеспечивает санитарную норму и снимает 50% теплоизбытков. Есть датчик CO2 на обратном воздуховоде для снижения процента рециркуляции при малом количестве людей. В обслуживаемой зоне местные доводчики – фанкойлы. Внизу магазины. Два центральника снимают 100% теплоизбытков.
Красиво!
Народ все делал по нормам AHRAE. Под это решение сделана вся архитектура.

Неужели придется все рушить?
Почему у них можно, а у нас нельзя?
Как обойти эту дурацкую норму?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#2
To robin
Когда говорите иностранный, уточняйте пожалуйста страну присхождения.
Германия и Туркмения разные вещи:) Тойота и Таврия тоже иномарки.
Теперь по существу.
Не знаю, по AHRAE они делали или не по AHRAE, но финнам например и в голову не придёт такое решение, чтобы гонять один и тот же воздух по разным помещениям.
Нифига это не дурацкая норма. Правильно, мне кажется, запрещена такая рециркуляция...

"Значит получается, что нам запрещают использовать местные доводчики (фанкойлы, сплиты) с подмесом свежего воздуха."
Это не запрещается, так как не является рециркуляцией. Вытяжной воздух из одних помещений не рециркулирует в другие. Так что местный доводчик ничем не провинился, если он доводит 100% подаваемый наружный воздух.

"Я уже не говорю о центральных кондиционерах с рециркуляцией."
А вот это низзя, и правильно. Если только ЦК не обслуживает одно большое помещение.
Сами же пишите: "Способствует распространению запахов и инфекции по всем обслуживаемым помещениям."
Но ведь это действительно так! И датчик CO2 микробов гриппа не учует.

Если у вас действительно имеет место рециркуляция воздуха через поэтажные ЦК, то насколько сложно будет адаптировать проект, заменив рециркуляционную часть воздуха на 100% наружного?
Ведь вся разводка воздуховодов и доводчики останутся такими же.
Вам придется, конечно, увеличить размер наружной решетки, и наверное увеличить мощности калориферов обогрева и охлаждения в ЦК. Очень сильно санитарные нормы воздухообмена увеличаться? если раза в 1,5... то это на благо людям:)) Легче дышать им будет.
Или один из вентиляторов ЦК подобран на полный расход, а другой только на расход наружного воздуха? Тогда сложнее:((

А вообще, я очень не люблю канальные доводчики по мелким помещениям, так как они полностью зависимы от ЦК. Уж если проектируется сеть "чиллер-фанкойлы", то очень хорошо делать ее доводчики независимыми от подаваемого расхода воздуха. Ну кассетники, например применять.

Мне уже говорили: Канальные доводчики - это самое дешевое решение.
Ну так "бесплатный сыр только в мышеловке". А то, что оно не лучшее, так это точно.

А вообще, можете в морду СНиПом тыкнуть этим иностранцам. Сплошь и рядом примеры, когда иностранные фирмы лезут на Российский рынок, даже не удосужившись почитать СНиПы...

С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#3
Однако этот пункт СНиПа ставит вне закона все крышные кондиционеры и следовательно все крупные торговые центры типа АШАН подлежат немедленному закрытию. Вот для СЭС радость.
Профиль
E-Mail
#4
как в анекдоте: строгость любого СНиПа, как любого другого закона РФ, компенсируется необязательности исполнения :о). Иначе чем объяснить кухни в 22кв.м. с тепловой нагрузкой в 18кВт, компьютерные клубы в 30...35кв.м. и на 25 посадочных мест, кафе и рестораны без вентиляции вообще, новые дома с выт.каналами только на кухнях и санузлах с запроектированными стеклопакетами. Так что в СНиП смотри, но и головой думать не забывай...
Тоже и с рециркулицией...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
"Однако этот пункт СНиПа ставит вне закона все крышные кондиционеры и следовательно все крупные торговые центры типа АШАН подлежат немедленному закрытию. Вот для СЭС радость."
Ну почему же? Большой торговый зал - это же одно помещение? Ну вот его крышняк и может обслуживать. А там подсобки и всякие другие помещения тогда нельзя конечно им же обслуживать..
Профиль
E-Mail
#6
To Vnik

Ха, я тут мозгами пораскинул, и оказалось, что в проекте можно вообще ничего не менять. В пояснительной записке напишу, что рециркуляция используется только в нерабочее время. Все по СНиП 31 05 2003 п. 8.9. А арендаторы пусть сами решают - использовать рециркуляцию или нет.

Только вот в СНиП 2.04.05 слово "РЕЦИРКУЛЯЦИЯ" определяетрся как "...подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения...". Меня этот момент и волнует. Получается запрещено использовать фанкойл с подмесом свежего воздуха с улици. (???)
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#7
To robin
"подача этой смеси в данное или другие помещения"
"Получается запрещено использовать фанкойл с подмесом свежего воздуха с улици."
Да не, это уж слишком. Тут как раз никакой логики не просматривается. Как это может кому то повредить?
Обопритесь на слово "подача", что наверное обозначает, что в помещение подается уже перемешанный воздух за пределами помещения, что очень часто бывает в случаях как раз с канальными фанкойлами.
Если же фанкойл находится в обслуживаемом помещении, то воздух уже в него подан?
Ну блин, точно говорится: "Закон что дышло. как повернул, так и вышло".

А что? Арендаторы совсем лохи? Не поймут, что без рециркуляции они расчетной мощности охлаждения не получат?
С уважением Vnik
Профиль
E-Mail
#8
To Vnik
Пускай прямотоком двойное количество воздуха до 14^С охлаждают. Зимой правда хуже. За перепроектирование мне никто не заплатит. Там, правда, заказчик хочет еще гликолевый рекуператор (к рециркуляции). Короче документацию я "правильную" подготовлю, а там как хотят.