To robin
Когда говорите иностранный, уточняйте пожалуйста страну присхождения.
Германия и Туркмения разные вещи:) Тойота и Таврия тоже иномарки.
Теперь по существу.
Не знаю, по AHRAE они делали или не по AHRAE, но финнам например и в голову не придёт такое решение, чтобы гонять один и тот же воздух по разным помещениям.
Нифига это не дурацкая норма. Правильно, мне кажется, запрещена такая рециркуляция...
"Значит получается, что нам запрещают использовать местные доводчики (фанкойлы, сплиты) с подмесом свежего воздуха."
Это не запрещается, так как не является рециркуляцией. Вытяжной воздух из одних помещений не рециркулирует в другие. Так что местный доводчик ничем не провинился, если он доводит 100% подаваемый наружный воздух.
"Я уже не говорю о центральных кондиционерах с рециркуляцией."
А вот это низзя, и правильно. Если только ЦК не обслуживает одно большое помещение.
Сами же пишите: "Способствует распространению запахов и инфекции по всем обслуживаемым помещениям."
Но ведь это действительно так! И датчик CO2 микробов гриппа не учует.
Если у вас действительно имеет место рециркуляция воздуха через поэтажные ЦК, то насколько сложно будет адаптировать проект, заменив рециркуляционную часть воздуха на 100% наружного?
Ведь вся разводка воздуховодов и доводчики останутся такими же.
Вам придется, конечно, увеличить размер наружной решетки, и наверное увеличить мощности калориферов обогрева и охлаждения в ЦК. Очень сильно санитарные нормы воздухообмена увеличаться? если раза в 1,5... то это на благо людям:)) Легче дышать им будет.
Или один из вентиляторов ЦК подобран на полный расход, а другой только на расход наружного воздуха? Тогда сложнее:((
А вообще, я очень не люблю канальные доводчики по мелким помещениям, так как они полностью зависимы от ЦК. Уж если проектируется сеть "чиллер-фанкойлы", то очень хорошо делать ее доводчики независимыми от подаваемого расхода воздуха. Ну кассетники, например применять.
Мне уже говорили: Канальные доводчики - это самое дешевое решение.
Ну так "бесплатный сыр только в мышеловке". А то, что оно не лучшее, так это точно.
А вообще, можете в морду СНиПом тыкнуть этим иностранцам. Сплошь и рядом примеры, когда иностранные фирмы лезут на Российский рынок, даже не удосужившись почитать СНиПы...
С уважением Vnik