Извините собственно забыл вопрос написать.
Подскажите где поискать, а может кто сразу подскажет как рассчитать необходимый диаметр фреонопроводов(это прецизионный кондиционер) имея в наличии следующие данные:
1. Мощность оборудования (паспортная/необходимая);
2. Протяженность трасс
3. Место установки - Москва
4. Фреон R-22
Что еще нужно знать? Может кто владеет формулой типа все подставил и вот тебе N-мм. ???
про формулу пока сказать не могу...
У каждого производителя прец. конд. есть паспорта на каждый типовой размер. В этом паспорте указаны рекомендованные диаметры труб в зависимости от типа установки, режима работы (исполнения) и эквивалентной длины трассы. Запросите у поставщика или завода изготовителя (или в интернете посмотрите). Какой у Вас марки прец. конд., может у меня есть по ним инф.
С ув.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Обычно это существенно для магистрали большой протяженности и большой холодопроизводительности - чтоб меньше потери были - и фреон не шумел Если нужно, завтра посмотрю допустимые значения скоростей. А от туда - диаметр.
Пользуюсь, сам:
1. бесплатная программа CoolPack, в самой проге такая ссылка, но она не работает www.et.du.dk/CoolPack. Поищите в форуме, где то упоминалась.
2. Номограммы из брошюры фирмы "Остров".
3. Данные производителя таблица марка + длина трассы=диаметр
В любом случае:
Плохо - высокая скорость маленький диаметр -большие потери.
не есть хорошо -низкая скорость большой диаметр - проблемы с циркуляцией масла в контуре.
хорошо посередине.
Рекомендуемых скоростей для жидкостных и газовых тр-дов под рукой нет, если Вам их значения Вам не сообщат, подскажу.
Программа для расчёта сопротивлений трубопроводов с любыми жидкостями и газами. Скорости для фреона на жидкостной магистрали 1-1,5 м/с для газовой на нагнетании если не ошибаюсь до 18 м/с
to gleban: нет ли у Вас таки данных по Lennox?
to Vano: большое спасибо за "..в любом случае"..
to Buba1: программа похоже клевая, но я так и не въехал как ей пользоваться, переводил переводил, плюнул.
to Ruslan_p: что такое в таблице "температура всасывания? " это температура на улице?
to Kroudion: по картинке с интерфейсом видно что прога действительно классная и простая, но понять как ее скачать так и не удалось..осел я.. если не очень трудно бросьте прямую ссылку или саму прогу на мыло Prygynov@mail.ru а?
to prygynov
какая модель, Леноксом мы не занимаемся, но я спрошу.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Господа!!
Очень нужна для работы программа Refrigerant Line Sizer (LineSize). Kroudion, Prygynov, Dusha, DimaD, кто-нибудь помогите с бесплатной версией. Мой адресс Drumaschko@rambler.ru.
Заранее благодарен за отзывчивость.