Добрый день! Прошу помочь в вопросе!
Имеем приточно вытяжную установку на базе контроллера RMU730B-4 с модулем расширения RMZ785.
Контроллер подключен по шине KNX к веб серверу OZW772.4
Необходимо как то предусмотреть управление ПЧ вентиляторов, можно от одного сигнала 0-10в.
На RMU730 есть свободная клемма Y2. На RMZ785 - только один универсальный вход свободен.
Можно ли на этот свободный вход посадить в качестве переменной датчик перепада давления 0-10в что бы потом управлять Y2?
Или интегрировать в веб сервер модуль ввода/вывода для получения этого сигнала для управления ПЧ с этого сервера?