Добрый день, коллеги.
У меня на объекте ситуация, разморозили испаритель чиллера: трещина внутри теплообменника, фреон выходил в воду.
Автоматика вроде вся рабочая (реле протока и датчик температуры воды).
Расход воды через испаритель порядка 180м3, а по документации на чиллер расход должен быть 60м3.
ВОПРОС: может ли такой большой расход воды влиять на то, что автоматика не отработала?
Мои мысли: возможно теплообменник начал обмораживаться, но из за большого протока воды общая температура воды не снизилась до критичного - датчик температуры не отработал; теплообменник обмораживался, но проток все еще был большим, и поэтому реле протока не отработало, а где то в одном месте лед образовался и сделал трещину.
Может быть такое?
При большом протоке он не может размораживаться . Факторов много .. реле протока загрублено или не отработало , или то что вам Артур написал . Да что угодно .. может окалина пролетела , и такое бывает .
1 - Бренд, модель чиллера - ?
2 - Датчик разморозки живой - ?
3 - Фильтр по воде забит - ?
4 - Перепад Т по воде на испарителе - ?
Похолодало - тепловая нагрузка упала, результат - на испарителе.
Сербы... по русски не идеально разговаривают. Расход на самом деле 59 м3/ч, а по документации на чиллер 62 м3/ч. 180м3/ч - это он имел ввиду максимальную производительность насоса по характеристикам. Хотя я не понял, к чему он эту цифру тогда назвал.
Сейчас закупают новый теплообменник, будут монтировать, я углублюсь в этот вопрос и побольше информации соберу и выложу.
Чиллер General Climate (он Blue Box). На три компрессора, точную модель позже сообщу.
ААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эт ни чего на .. 5 чиллере может дойдет смысл поговорки .. скупой платит 2-ды , дурак трижды .. а лох по жизни ...
С одной стороны у нас гарантия от них на 36 месяцев, а с другой стороны не хочется перед начальством оправдываться за эти косяки.
Денис, а откуда такая осведомленность? Они приглашали тебя в помощь? Или ты от поставщка?