Дайкин
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Дайкин

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дайкин»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4334Тема: «Дайкин, ошибка H"0"» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Народ, кто-нибудь сталкивался с ошибкой H"0" на сплитах Дайкин?
Профиль
E-Mail
#2
A0, E0, U0 видел, а Н0 ни разу :cry: :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
H0 - Отклонение от нормы системы датчика компрессора
Условия установления неисправности:
Когда постоянный ток до запуска компрессора выходит за пределы диапазона от 0,5
до 4,5 В ( определяется преобразованием вывода датчика на напряжение ) или
постоянное напряжение составляет 50 В и менее .
Предполагаемые причины:
„ Дефектная печатная плата наружного блока
„ Разъединение жгута / неверное соединение