Всем доброго времени суток!
Краткое предисловие: на пульте сплита Daikin RR71B8V3B начала выскакивать ошибка Е6 (датчик тока). После перезапуска с автомата сплит работает сутки, затем снова отрубается. Так прошло около двух месяцев, пока не накрылся компрессор. Родной компрессор довольно дорог, поставили "корейское сердце" - LG - 24. Прошли сутки, все отлично холодит потом опять стал отключаться сплит по той же ошибке. Поменяли конденсатор на 50 мКф (был родной на 69), вентилятор наружки работает, рабочие токи в пределах 4-5 А, результат то же. Проходит 12-15 часов и сплит отключается. Надо сказать, что условия работы довольно тяжелые - перепад высот 25-30 м (наружка на крыше 16эт. здания, внутрянка - на 8-м этаже).
Буду благодарен за совет и рекомендации спецов.
Ток маловат для этой модели надо 12-15 А. Фреон был, через сутки ушел ток упал, Сейчас вообще холодит при таком токе? В любом случае манометры и термометры цеплять нужно и смотреть.
Всем доброго дня!
После замены компрессора стала выскакивать ошибка "перегрузка компрессора", особенно при повышении температура за бортом. "Корейское сердце" оказалось неспособно прокачать через такой перепад. Пришлось в помощь докупить мобильный кондиционер для поддержки в жаркий период.
Всем большое спасибо!