Доступ к дроселям вентиляции
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Доступ к дроселям вентиляции

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Доступ к дроселям вентиляции»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5765Тема: «Доступ к дроселям вентиляции» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Есть ли документ который регламентирует организацию доступа к регулирующей арматуре (дроселя, балансиры, задвижки).
Заказчик требует раскидать воздух, 50% дроселей похороненно за гипроком, люки не хочет вырезать так как портится дизайн проект.
Как ему аргументировать документально(снип) что нужен доступ.
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#2
Мну никак не объясняет - хочешь воздух, будь добр обеспечить доступ. Нет доступа - нет воздуха.
Эти вопросы надо было еще на этапе монтажа предусматривать.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#3
Вот нашел кое что в снипах:

СНиП III-28-75

3.5. Разборные соединения трубопроводов и воздуховодов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.При открытой прокладке они не должны располагаться в толще стен, перегородок, перекрытий и других конструкциях здания.

3.6. При скрытой прокладке трубопроводов во всех местах расположения разборных соединений, арматуры,
ревизий и прочисток должны устраиваться люки, обеспечивающие доступ для осмотра и обслуживания.

3.158. Регулирующие устройства (шиберы, дроссель-клапаны, задвижки) должны легко открываться и закрываться.
К ним должен быть обеспечен свободный доступ. Снаружи воздуховодов и камер должны быть устроены
приспособления для фиксации шиберов и дроссель-клапанов и указатели положений их запорных органов.

Буду пытаться обьяснять.
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#4
Ндассс, всё хужее и хужее... Людям приходится объяснять и доказывать что это им необходимо для того что-бы...........

Кстати - дизайн конечно дизайном, но есть люки на магнитах (отщёлкиваются при нажатии и так-же фиксируются обратно), вписывается в антураж регулярно из-за отсутствия рамок и кромок и как люк не выделяется. Придите к компромиссу с дизайнёром.
Профиль
E-Mail
#5
В один прекрасный момент твой люк на магнитах проломит какому нибудь клерченку башку. Поэтому декорировать либо анемостатами, либо металлическим лючком с замком на ключе.
Я вот на днях менял VRF систему в действующем офисе с ГКЛ потолками. Пришлось на участке 4 метра сделать 2 лючка. Так установил потом два пластиковых анемостата - как доктор прописал вышло.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
В один прекрасный момент твой люк на магнитах проломит какому нибудь клерченку башку. Поэтому декорировать либо анемостатами, либо металлическим лючком с замком на ключе.


Магнит на люке только с одной стороны, с другой-петли. На голову не падают.

А вот с анемостатами идея.
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#7
Кондейщик - был выбор в твоём случае, полная разборка для замены или пара лючков, ты обошелся малой кровью. Кому-то критичны появления на разных плоскостях некие выпуклости, впуклости, лючки и еже с ними, тонкое душевное равновесие страдает.
Профиль