Доброго всем дня!
Делюсь своей проблемой, заранее благодарю за дельные советы и оказанную помощь.
На объекте имеется мультзон. Mitsubishi heavy FDCJ280HKXE2D на R22. Летом отказался работать, выбивало автомат. Причину нашли, поменяли плату фильтров. Заменили плату, все заработало, а через 15 мин. на внутрянках высветилась ошибка Е45. В нете нашел расшифровку на англ., в дословном переводе означает: Ошибка передачи между преобразователем и наружный блок B[/B].
Подскажите возможные причины, у кого какие мнения. Спасибо!
Коллеги, сегодня проверили связь между инв. платой и управлением внешнего блока, протерли спиртом все контакты. Проработал не 15 мин., а 59 мин. Потом опять высветилась ошибка Е45. Было достаточно прохладно и работал только один, неинверторный компрессор. Какие есть мысли, что ещё может быть?
Заранее всем благодарен, рассмотрю и проверю все ваши версии.
Всем спасибо! Причину все-таки выяснили - инв. плата и возможно блочок черного цвета, охлаждаемый, к нему на термопасте прикреплен радиатор охлаждения. Кстати, кто может объяснить, что это такое, буду благодарен. Я так понимаю это необходимо для работы инв. компрессора.
Плата фильтров - это что?
Блочок черного цвета - это что?
Для точного ответа нужна точная формулировка, наименование плат, блоков.
На MHI КХ-2 есть много чего и опыт ремонта.
Гадаю на кофейной гуще:
1 - Компрессор пробит на корпус.
2 - Варистор 900 В выкушен.
См. тему по этому кондиционеру на форуме.
Для практика:
Да, похоже на него, даже точно он!
Спасибо, хоть узнал, что это за зверь...Какие возможные причины выхода его и платы из строя? (первой вылетела плата фильтров)