Добрый день, kenji.
| Цитата |
|---|
kenji пишет:
В такой ситуации все пульты в выключенном состоянии становятся мастерами. Кто первый включил систему в режим, на том режиме она и работает. |
Дело не в "такой ситуации", а в том, что СИТИ МУЛЬТИ всегда так работало. Любой индивидуальный пульт может (кроме упрощенного пульта PAC-SE51CRA) может задать режим работы всей системы, если он запущен в работу первым.
Другими словами, если вся система (все внутренние блоки) была выключена с пультов ДУ, то любой индивидуальный пульт управления может задать последующий режим работы всей системы (просто включив свой внутренний блок в нужный режим работы). Так было всегда, насколько я помню.
| Цитата |
|---|
kenji пишет:
Есть ли варианты запрограммировать какой-то из МА пультов как мастер? и действует ли приоритет минимального адреса в этих системах? |
Нет такого понятия в Сити Мульти, как "мастер пульт". Есть индивидуальные пульты и центральные. То, что Вы хотите - это функция центральных пультов, а не индивидуальных. Только центральный пульт может запрещать изменение режима работы с индивидуальных пультов.
Адреса внутренних блоков к данному вопросу никакого отношения не имеют.
| Цитата |
|---|
kenji пишет:
в пульте МА есть функция блокировки кнопок. Можно ли заблокировать только кнопку переключения режимов? в инструкции видно, что блокируется всё кроме ON\OFF. |
Нет, нельзя.
В пульте PAR-21MAA доступны только два вида блокировки:
а) блокировать все кнопки
б) блокировать все кнопки, кроме ON/OFF
| Цитата |
|---|
kenji пишет:
какое еще может быть решение в такой ситуации? |
Другого решения нет (кроме установки центрального пульта ДУ).
С уважением...