Буду скорее брать многоканальный логгер (минимум на 4 канала, лучше на 8 кан.). К нему датчики велкро или трубные пружинные плюс обычный. Одного мало бывает
Не могу не согласиться с такой постановкой ответа. Сам размышлял над эти вопросом(многоканальнай измеритель). По данному Варианту пришел к выводу что
1. купить Модуль АЦП преобразователя многоканального типа ОВЕН или т.п. Подключить к ноутбуку и тд. В деталях еще не прорабатывал
2. Датчики по технологии 1Wire, с ними даже проще к компу цепляться
Мне многканалка бывает необходима для построения "плана теплового поля" в охлаждаемых помещения при технологическом кондиционировании (+12 град) при наладке
На сегодняшний момент контактник нужен для подстраховки Тесто 570, ибо врет ПГ и ПО
И все таки Тесто или СПС. У второго бонус в виде дистанционного измерения температуры (со своими известными недостатками)
Нифига - смотрите eBay в США температурный логгер на каналола - только на басурманском.
Там и выбирайте - готовое решение и мобильное.
Далее смотрим датчики (по ихнему сенсоры) типК (с вилочкой) - выбираем.
Для анализатора фреонового контура необходим модуль для сбора информации с датчиков, связь с компом и ПО. Всё это можно сделать - если тяма есть.
У мну нет.
Я бы взял набор от филдписа беспроводных и датчиков и датчиков даления и клешей, а потом всё к компу. Уже считал выйдет 4 датчика давления с датчиками температуры (ПО и ПГ) считать, + на воду 4 температурных.
Там что то под 30-35к выходит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Артур, конечно мне нравится хороший и удобный инструмент. Но пока столько "лишних денег" не выделить, пока в этом году разорился на CPS700.
Вячеслав, судя по информации типа Этой подойдут любые термопары типа К. Единственное Тесто это процентов 50 за Бренд. В свое время собрали товарищу чемодан от KIMO для наладки вентиляции на базе VT-200 за 80 тыр. аналогичный набор от Тесто
вырисовывался ближе к 130 тырам
Поэтому Тесто берем по необходимости ;) ну и скидка тоже имеется
PS Посмотрел на Филдпис :D в глазах зарябило, особо Мегапак порадовал :D
А Вы Сэрр адепт классического подхода :D Только манометр только хардкор!
В реалии тот же 570 тесто(с Изикулом) живописно показал на низкотемпературной камере недостаточную заправку, ПГ рисовал красивейшую синусоиду 8),При этом монтажеры заверяли что все ОК, меня пригласили так ;) на всякий случай.
Это был "частный случай", после дозаправки ПГ стабилизировался и был отрегулирован. Благо ТРВ, и дюза были подобраны корректно, и при той наружной температуре давление конденсации было стабильное(вентиляторы молотили постоянно). Ну да ладно. Отвлеклись от темы.
Надумал взять связку от СПС. Тк давно есть желание приобрести ИК термометр. Заодно испытаем термопару от китайских токовых клещей.
А смотрели Тесто 830-Т2 или 830-Т4 как Вы хотели ИК термометр с зондом подпружиненая термопара. Работает . Сравнивали показания пирометра и контактного термометра при снятии температуры с трубы или кранов то разница иногда прыгает 0,5-1 градус.