Нужна помощь. Выполнен монтаж KX6 Micro. FDUM работают на повышенном статическом давлении. Поставлены пульты RC-E5. Как выставить режим работы на стандартном статическом давлении??? Как регулировать напор с помощью функции ESP. Проще говоря, у кого есть сервис-мануал на этот пульт :(
Какая то хрень , там везде должна быть регултровка ..... только называется она .. скорость вентилятора indoor unit .. Ну , как то так .. Наверное .... :oops:
Я не большой спец по Хэви FDUM. Есть сомнения, что универсальный пульт будет иметь поддержку настроек именно напора канальников, а не скоростей вентилятора.
Чем отличаются Па от скоростей вента?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Итак, есть FDUM-F которые при комплектации пультом RC-E5 имеют возможность изменения напора вентилятора вручную с помощью кнопки с маркером ромба. Это факт. Пульт RC-E4 не имеет такой функции и кнопки. Мы имеем канальник FDUM-D (KX6 серии) и пульт RC-E5 без мануала.
Провел небольшое расследование.
Вам в коробку кладут инструкцию по установке от RC-E5, а мануал юзера от RC-E4 потому что фактически за исключением ромба это одинаковые пульты. В инструкции добавляют на первой странице упоминание, что это спешиал фо сервис, и далее описание на обычный 4-й пульт:
А как вам вообще пришло в голову на FDUM-D (AC мотор) вешать пульт RC-E5, если он рулит ESP только в FDUM-F (DC мотор)? Типа думали, все завязано на пульт, а что внутри канальника похъ? Есть секретный сервисный режим, который всех спасет в случае подбора канальника от балды или из тех что были на складе? Это наверное кабинет бигбосса или спальня? ))
Ромб позволяет изменять ESP, но про это нигде не написано.
Посмотрел тех.мануал для FDUM-F так там указано, что изменение уставки ESP доступно только сенсорным пультом в пределах 10, 60, 100 Па.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
И в продолжение... Может кого-то и спасет подобная информация. Была запущена эта самая система. Проблема №1 и единственная - шум. Применены блоки FDUT (10Па) и FDUM (50Па Режим СТАНДАРТ). Гул идет от самих блоков. Напор вентиляторов значительно выше указанного в тех. документации. На FDUT длина плети на заборе 1,5м и на раздаче 3м. Расчетная скорость воздуха в воздуховоде 2,5м/с на максимальной скорости. В помещении стоит гул. Ситуация с FDUM аналогичная. Ранее в жилых помещениях монтировали только DAIKIN. При одинаковых заявленных характеристиках разница существенная. DAIKIN на самой высокой скорости не слышно.
Расчет воздуховодов правильно делали ? Гул не должон быть . По любасу !!!! На мышек тоже не похоже , там надо прислушиваться . Эт вам к воздуховикам натЬ .
Гул - может быть дефектом конструкций - например металлокаркас. Это факт. Каркас и его обшивка - могут быть резонаторами. Гул - скорее всего НЧ. Проверить легко. снять канальник и включить его снятым (сам вентилятор) - если есть возможность. Слышал, что гудят то ли китайские движки то ли трансы - но это на бытовках из КНР. В любом случае надо начинать с простого, а продолжать сложным.
Ну и замеры никто не отменял - хотя правильно замерить напор вряд ли получиться. Но примерные данные можно получить.
На примере одного блока... FDUT22: расход воздуха 5/6/7,5 м.куб/мин. Опционная панель, которая повышает напор, демонтирована. Приток: 2 гибких изолированных воздуховода Ф200мм по 3м (расчетная скорость 2/1,6/1,3м/с). Вытяжка 2 гибких изолированных воздуховода Ф200мм по 1,5м (расчетная скорость 2/1,6/1,3м/с). Анемометром скорость не измеряли, но дует как все 4м/с и гудит. По сопротивлениям: если принять на гибком воздуховоде 5Па/м.п, то теряем 22,5Па на трение+решетки около 20Па+ местные сопротивления(адаптеры и пленумы). Но главное: основной гул идет от самого блока. На FDUT45 ситуация. И что скажете?
1. ... типа проектировщик.
2. канальник закреплен естественно на шпильках через резиновые виброизоляторы. Прижат к потолку достаточной плотно (1,5-2см).
3. и, как оказалось, на бирке внутреннего блока написано Made in P.R.C.
Про PRC в курсе . Ну , типа , все равно надо ехать и смотреть . Кто монтировал , пущай ковыряютЬ .Все равно так сложно сказать . Надо трогать , щупать .