Фильтр на жидкостной трубе, перепад давления?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Фильтр на жидкостной трубе, перепад давления?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фильтр на жидкостной трубе, перепад давления?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7231Тема: «Фильтр на жидкостной трубе, перепад давления?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Подскажите какой допустимый перепад давления на фильтре на жидкостной трубе. Труба 5/8, прецизионник.
Профиль
E-Mail
#2
Читайте классику: "Danfoss" Руководство для монтажников"
Фильтр магистрали всасывания должен заменяться только при падении давления, превышающем следующие значения:
- Системы кондиционирования (А/С) 0,50 бар
- Холодильные установки 0,25 бар
- Установки замораживания 0,15 бар
ИМХО, что на жидкой, что на всасывающей, не допускается бОльшее падение давления.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
EVT пишет:
Подскажите какой допустимый перепад давления на фильтре на жидкостной трубе. Труба 5/8, прецизионник.
см. мощность кондея и тип фильтра. при отличии боле чем вдвое - менять.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
фильтр-не приграда!-есть перепад-----МЕНЯЙ