Замер расхода воздуха воронкой TESTO и снип
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Замер расхода воздуха воронкой TESTO и снип

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Замер расхода воздуха воронкой TESTO и снип»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10240Тема: «Замер расхода воздуха воронкой TESTO и снип» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
показывал воронкой расход воздуха на круглом диффузоре (тарельчатом).
инспектор задал вопрос который загнал в тупик- где написано в снипе что можно воронкой мерить воздух...
Что ему грамотно ответить..?
Отредактировано: nausima 06-06-2012 20:02
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#2
Государственный реестр средств измерений
куда занесён данный прибор подтверждает право производить ОФИЦИАЛЬНЫЕ (ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) измерения.

Насколько мне известно все приборы TESTO продающиеся официально в РФ внесены в данный реестр.
Но для очистки совести можете позвонить в представительство.
Отредактировано: Alex2001 06-06-2012 20:33
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#3
Воронка является насадкой, насадка упоминается в ГОСТе на замеры.

Анемометры не поверяются на расход, только на скорость, т.е. если вы мерите сразу расход, то реестр не пришъёшь.

Другое дело, что без компенсации противодавления воронки занижают расход. Но правильные вопросы сейчас редко задают.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Другое дело, что без компенсации противодавления воронки занижают расход. Но правильные вопросы сейчас редко задают.


коэф воронки пользуюсь
С уважением nausima
Профиль
E-Mail
#5
Воронки тесто расчитаны на замеры до 200м3/ч. Больше - больше погрешность. Любая воронка и 330*330, и Д200, и тестовент 410.

А вообще то у нас в госреестр много чего не внесено - бюрократия в плохом смысле этого слова (на самом деле бюрократия - это благо)

Многие отличные приборы, которые повсеместно во всём мире используют, не внесены в реестр.
Не понимаю, почему просто нельзя поверять прибор - если прошёл поверку - какая разница , в реестре он или нет?.
Профиль
E-Mail
#6
>оэф воронки пользуюсь

Ясное дело. Но это коэффициент преобразования из скорости в расход.

А я по компенсацию дополнительного сопротивления, которое вы создаёте, прикладывая воронку к диффузору. Неужели ни разу не пробовали откалибровать воронку?

Это должно быть первое действие при приобретении нового прибора.