3 медленных мигания красного индикатора
EF - Нет воды
1. Проверьте, не закупорена ли питательная линия увлажнителя и достаточен ли уровень давления (0,1-0,8 МПа)
2. Проверьте исправность питательного клапана
3. Проверьте отсутствие избыточного давления на выходе из парового цилиндра, мешающего естественному притоку воды из цилиндра
4. Проверьте не закупорен ли паропровод и нет ли карманов с конденсатом
Снимается автоматически после возобновления подачи воды
11.4.10 Регулирование автоматическим процессом подачи воды (только для моделей Н)
Контроллер регистрирует отсутствие подачи или низкий напор питательной воды по изменению фазного тока через электроды в момент открытия питательного клапана.
При низком напоре питательной воды в контроллере предусмотрен следующий алгоритм действий:
1 На экране отображается сообщение "EF" и срабатывает аварийное реле.
2 Происходит размыкание контакта дистанционного управления и питательный электроклапан закрывается на 10 мин.
3 Через 10 мин электроклапан открывается и происходит замыкание контакта дистанционного управления.
Осуществляется замер фазного тока. Рост величины тока означает возобновление подачи питательной воды и котроллер дает отмену аварийной ситуации: сброс аварийного сигнала, сброс сообщения на экране дисплея и возврат к нормальному режиму работы. В противном случае, контроллер возвращается к шагу 2 до начала следующей проверки.