Просмотров: 19778Тема: «не работает центральный пульт DCS302C51 (DAIKIN VRV3), индивидуальные проводные пульты BRC1D52 внутрянок работают ок, а центральный-никак» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
имеем на объекте свежесмонтированную мультизоналку Daikin VRV3, тестовый запуск - ок.
внутренние блоки кассетного типа имеют свои индивидуальные проводные пульты управления
BRC1D52, с которых успешно управляются.
а центральный пульт что-то капризничает, из первоначального состояния с индикацией "88" должен
выходить в рабочий режим через минуту после включения, но не выходит, и никак не реагирует на
нажатия кнопок.
буду благодарен за рекомендации
смонтированы для двухэтажного адм здания:
по одному на этаж RXYHQ 12P(оба - на один центр пульт DCS302C51
без Унифицированного пульта Вкл/Выкл),
и 16 кассетных внутрянок к ним
Там надо досконально разбираться именно с мануалкой . Возможно есть какие то дипЫ ... А вообще то , как ставится приоритет по пультам .. что то не понятно . Если размышлять логически , ЦП должен должен служить для сервисных настроек и диагностики ..А там не так всё просто , там должен вводиться определённый режим .. типа 21 или 22 .. и должен выставляться приоритет .
Maleyev72 пишет:
Там надо досконально разбираться именно с мануалкой . Возможно есть какие то дипЫ ... А вообще то , как ставится приоритет по пультам .. что то не понятно . Если размышлять логически , ЦП должен должен служить для сервисных настроек и диагностики ..А там не так всё просто , там должен вводиться определённый режим .. типа 21 или 22 .. и должен выставляться приоритет .
Не стоит гадать на кофейной гуще.
Надо скачать мануал из Феникса. типа Option Handbook и вдумчиво его покурить. Тогда проблем не будет.
ИМХО, если помогать ТС, то исключительно за деньги и на объекте.
Я бы помог и манку бы нашЁл .. токмо у менЮ аглицкий хромает на обе ноги .. я имею ввиду технический ...
ПРо приоритет помню ещё с курсов в Даичи ..Но нам только упоминали ... остальное , сказали , ищите в техдокументации .
у меня токая же проблема на централном пульте две восмёрки горят,а внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод! Помогите пожалуй очень прошу!
Nikolainov пишет:
у меня токая же проблема на централном пульте две восмёрки горят,а внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод! Помогите пожалуй очень прошу!
Цитата
afde01 пишет:
немного не правильно провели процедуру адресации внутрянок("трудности перевода"
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
сколько налаживал эти пульты, вообще проблем не было никогда. самое простое, отсоединить сеть и проверить тупо блоки как работают без пульта. подключить два провода не соблюдая полярность, все делов. а уж про адресацию вообще молчу