не работает центральный пульт DCS302C51 (DAIKIN VRV3)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования не работает центральный пульт DCS302C51 (DAIKIN VRV3)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «не работает центральный пульт DCS302C51 (DAIKIN VRV3)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19778Тема: «не работает центральный пульт DCS302C51 (DAIKIN VRV3), индивидуальные проводные пульты BRC1D52 внутрянок работают ок, а центральный-никак» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
имеем на объекте свежесмонтированную мультизоналку Daikin VRV3, тестовый запуск - ок.
внутренние блоки кассетного типа имеют свои индивидуальные проводные пульты управления
BRC1D52, с которых успешно управляются.
а центральный пульт что-то капризничает, из первоначального состояния с индикацией "88" должен
выходить в рабочий режим через минуту после включения, но не выходит, и никак не реагирует на
нажатия кнопок.
буду благодарен за рекомендации
смонтированы для двухэтажного адм здания:
по одному на этаж RXYHQ 12P(оба - на один центр пульт DCS302C51
без Унифицированного пульта Вкл/Выкл),
и 16 кассетных внутрянок к ним
Отредактировано: afde01 17-06-2011 00:10
Профиль
E-Mail
#2
А ежели мануалку почитать ? Я имею ввиду техническую .. Или стучитесь к Хуману ... Он у нас спец по ВРВ ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Там надо досконально разбираться именно с мануалкой . Возможно есть какие то дипЫ ... А вообще то , как ставится приоритет по пультам .. что то не понятно . Если размышлять логически , ЦП должен должен служить для сервисных настроек и диагностики ..А там не так всё просто , там должен вводиться определённый режим .. типа 21 или 22 .. и должен выставляться приоритет .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
На какие клеммы пульт посадил, в смысле на какой провод? Откуда он идет?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#5
С наружного:разъем 'ф1-ф2 to outdor приходим на ф1-ф2 пульта
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Maleyev72 пишет:
Там надо досконально разбираться именно с мануалкой . Возможно есть какие то дипЫ ... А вообще то , как ставится приоритет по пультам .. что то не понятно . Если размышлять логически , ЦП должен должен служить для сервисных настроек и диагностики ..А там не так всё просто , там должен вводиться определённый режим .. типа 21 или 22 .. и должен выставляться приоритет .


Не стоит гадать на кофейной гуще.
Надо скачать мануал из Феникса. типа Option Handbook и вдумчиво его покурить. Тогда проблем не будет.
ИМХО, если помогать ТС, то исключительно за деньги и на объекте.
Отредактировано: human 17-06-2011 09:00
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
На ф1-ф2 to intdor тоже допускается в определенных условиях.
Схемку бы разводки?
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#8
Я бы помог и манку бы нашЁл .. токмо у менЮ аглицкий хромает на обе ноги .. я имею ввиду технический ...
ПРо приоритет помню ещё с курсов в Даичи ..Но нам только упоминали ... остальное , сказали , ищите в техдокументации .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#9
всем спасибо, разобрались. немного не правильно провели процедуру адресации внутрянок("трудности перевода":)), русский мануал все расставил по местам.
Профиль
E-Mail
#10
у меня токая же проблема на централном пульте две восмёрки горят,а внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод! Помогите пожалуй очень прошу!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Nikolainov пишет:
у меня токая же проблема на централном пульте две восмёрки горят,а внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод! Помогите пожалуй очень прошу!


Цитата
afde01 пишет:
немного не правильно провели процедуру адресации внутрянок("трудности перевода"
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Nikolainov пишет:
внутренние индивидуальные пульты работают только на вентиляцию и не переключаються на тепло и холод


А че техсапорт Даичи говорит?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
А че техсапорт Даичи говорит?
сколько налаживал эти пульты, вообще проблем не было никогда. самое простое, отсоединить сеть и проверить тупо блоки как работают без пульта. подключить два провода не соблюдая полярность, все делов. а уж про адресацию вообще молчу
Профиль
E-Mail
#14
А на дайкине адресация случайно не автоматом назначается при тестовом запуске. А далее коды ошибок отражаются на пультах внутрянок.
Профиль
E-Mail
#15
У Дайкина адреса автоматически назначаются и без тестового запуска. :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
А на дайкине адресация случайно не автоматом назначается при тестовом запуске
если цепляешь центр. пульт или чекер, сетевые адреса для каждого блока надо задать в ручную.
Отредактировано: bubblegum 17-03-2012 19:58