Тупо, не реагируя ни на что пищит, и пишет no alarm detected. До этого проработал без проблем 7 лет. На платах визуальных повреждений не найдено. Что бы это значило 8))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Была один раз такая ошибка, но к сожалению не помню как вылечили. Может если будет больше информации вспомню. Контроллер там какой стоит? И что предшествовало ошибке?
Вот такой контроллер который сверху и написан. Шкаф Pegasus DXA на 6.2 кВт по холоду.
Ошибки и всякая фигня легко снимается на других, с этим же такое ощущение что завис наглухо...
в Москве говорят возможно глюк микрух с ПЗУ. Буду сегодня перекидывать и пробовать.
Единственная проблема, эти контроллеры не програмируемые через интерфейс с бука(
Да там в принципе не мозгоклюйный заказчик) У них пара кондеев есть на колесах, и парогенераторы уже отдельные, ибо цилиндры столет как не меняют. Я там их уже готовлю к замене ТРВ, на одном, и нашел утечку, кот. года полтора искали, на штоке соленоида.
Трабл в том, что по контуру у них менять что то можно где-то раз в год, ибо там шмелей разводят) А вариант того, что именно контроллер, я 100% не уверен, возможно релюшки могут начать мозг парить, ибо пускатели уже некоторые тоже менял.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Хехе, нашел я в чем причина) Контроллер стоит там слева сверху на дверке, и шлейф, который обединяет грубо говоря пульт и плату управления, при закрытии постоянно упирается в стенку при закрытии... За 7 лет его открывали и закрывали не раз. Получилось так, что у самой обжимки в коннектор 6 проводной, где-то перебились проводочки. Началось всё сегодня с того, что надпись No alarms detected появляется когда входишь в режим аварий, когда они отсутствуют. Сразу мысль про микрик умирающий, и понеслось...