Сообщения
1 - 30 из 33
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все
Просмотров: 26753Тема: «Автоматизация Fujitsu VRF серии V, Проблема с программой PC Controller for VRF System (Version 2.0)» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Есть небольшие вопросы по программному обеспечению UTR-YOTB адаптера, по управлению уже смонтированной VRF системы серии V.
Проблема в определении и прописке наружных блоков системы.
Программа видя внутренние блоки и правильно их определяя не видет наружных!( Есть ли у кого-то опыт работы в данной программе?
C адресами все в порядке. Внутренние блоки определяются согласно их прописке в системе. Также программа правильно определяет номер системы хладагента к которой принадлежат внутренние блоки. А страница в которой должны отображаться наружные блоки - пустая.
Вопрос в чем ошибка, в аппаратной части или настройки программы?
все зависит от того, где вы находитесь.
Если в Москве и области, то могу приехать лично на объект и устранить проблему.
В противном случае вылечу по телефону, но за меньшие деньги, типа консультация.
Пишите в личку контакты, договоримся.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Stanislav D, если вдруг не сможете договориться с уважаемым human, то как вариант могу предложить проверить межблочные коммуникации (есть схемка? какой кабель?) и попробовать переустановить программу (возможно у вас не самая последняя версия. Мануал и последнюю версию программы можно скачать на сайте techlib.jac.ru (требуется регистрация). Возможно дело совсем не в этом, я лично с этой программой не работал.
Ilya Rumiantsev, Межблочные коммуникации были проверены в первую очередь. Все целое. Программа переустанавливалась не один раз. Версия последняя (2.0) месяц как приехала с Европы вместе с адаптером.
Stanislav D
Не совсем понятно. По крайней мере мне.
Система сама по себе работает нормально?
В смысле ситация как выглядит:
Всё работает, всё крутится, но программа не видит наружные блоки.
или
Система не работает и соответственно программа не видит наружные блоки.
?
BIS пишет:
2 human
Наблюдается явный прогресс - лечение по телефону.
А по фотографии наружного блока лечишь?
Типа Кашперовского?
Тяжело, но можно. В крайнем случае есть софт для удаленного доступа, и если топик стартер организует инет с компом, то можно пощелкать и посмотреть удаленно, Обидно, что Крым, но для инета границ нет))
Цитата
Stanislav D пишет:
BIS,
Да и какая бы версия не была, программа в любом случае должна выпоолнять свои функции!
Чудес не бывает. ПС контроллер фактически тот же Сервис тул в плане сканирования.
Отправил контакт в личку.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
2 BIS techlib.jac.ru это тестовая версия абсолютно новой тех библиотеки, и там есть не только эта программа, но много чего еще, в том числе и дистрибутив софта для удаленного доступа и последняя версия service tool и т.д. Старая тех библиотека уже полгода как не поддерживается.
Stanislav D пишет:
Программа переустанавливалась не один раз. Версия последняя (2.0) месяц как приехала с Европы вместе с адаптером.
Не понятно, каким образом программа переустанавливалась не один раз.
Потом чистили реестр от sql server и прочей хрени?
Повторная установка без нормального анинсталла обречена на провал.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Stanislav D пишет:
human,
Вы хотите сказать, что если система работает нормально то и в программе должно быть все хорошо???
Конечно, наружный блок в сети ничем не отличается от внутреннего. Если его видит внутрянка, то должен увидеть и ПС контроллер.
А так, пока не увижу логи сервис тула, и что вы там наустанавливали, сложно что либо сказать.
Для начала можете комп подключить к инету и с помощью софта удаленного доступа дать мне посмотреть на всю систему?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human, Поработать с сервис тулом, можно будет если мы вызовим сервисника из Киева.
Подключить к инету и сделать удаленный доступ технически не проблема. Но фирма наша не в Ялте - это просто объект, поэтому в этом есть небольшая неудобность... Но после договоренности все возможно.
Вышлите пожалуйста софтину для удаленного доступа. ( interconus-engi@mail.ru )? буду предлагать этот вариант с надеждой на успех)
human, Скажите пожалуйста, если Н/Б находится под питанием, просто в дежурном режиме (не крутится)) и все В/Б выключены), при сканировании системы он должен определяться программой? Или он должен быть обязательно в процессе работы?
По информации от нашего общего знакомого на Госдуме этот фокус не получался, и вряд ли что то изменилось с тех пор. А стоимость назначается совсем из других соображений :)