Ставлю двухступенчатый испаритель в реконструируимую приточку, и в ККБ (баллу) вместо каппилярки стоит ЭТО. Кто знает, как она устроена, это штуковина?
На холод работает одна капилярка (завитая бубликом), на тепло подключается вторая(дугой вокруг), внутри ЭТОГО клапан или шток, кто как называет. Грубо говоря функция ЭТОГО сводится к изменению длинны капилярки, но на фото какой-то "бюджетный" вариант.
antileto пишет:
Зуб даю - остальная капиллярка внутри кассеты
Пожалуй, не нужен мне ничей зуб.... Чё мне с ним делать? Жуйте им на здоровье :D
Уважаемый сервис РКВ дал разьяснения и схему от мидейи = баллу
нет капиллярки в кассете, и я пока экономлю на ТРВ а там посмотрим
human, Будем рассуждать логически (с точки зрения "экономика должна быть экономной")
Смотрим схему кассетника выше. Есть там где-нить ТРВ? Чем моя схема будет отличаться от этой? Ничем.
Задумывался ли кто либо об установке ТРВ в сплит? Если и задумывался, сколько штук поставил?
Конечно работа на прямоток несколько отличается от рециркуляции, ну не до смерти же?
Кроме того у меня будет 2 ступени холода по 14 кВт.
Аргументы?
Рекомендую наити "обвязка фреонового испарителя". Многое прояснится.
Можно так же почитать Котзаогланиана. И вообще, разобраться в отличиях ТРВ и капиллярки.
А так, Вам уже написали: "Привед компрессору!".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Начали "за здравие"-кончили -"за упокой двух дайкиновских скроллов"
Но ведь ЛОЗУНГАМИ ГОВОРИТЕ, ТОВАРИЩИ!
Самое страшное будет-это перезаправка, но в ККБ датчик низкого и высокого стоит, + термостат обмерзания испарителя+компрессор не нужен при Т канала ниже +18С (тут можете меня подлавливать рассчетом Т кипения)
BIS
Рекомендую наити "обвязка фреонового испарителя". Многое прояснится.
Читал. Ничего не проясняется. Такое ощущение, что большинство боится прямотока на фреоне. :o
Котзаогланиан? И он не запретил ведь капиллярку.
Еще в режиме тепла хотели эту установку поюзать, а это с ТРВ не сделаешь
Сделаешь, но толку от режима тепла не будет.
На самом деле прямоток или рециркуляция - пофиг.
Главное, что ТРВ более менее держит перегрев, а капиллярка нет.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ну, где-то так. Только при прямом проходе фреона через ОК через капиллярку практически ничего не идет, т.к. ее сопротивление потоку фреона оч. велико по сравнению с открытым клапаном.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Юстас Центру. Информация к размышлению.
А при каких температурах(на улице) обычно используется кондёр на тепло :) Если вы укорачиваете дросель, ВХ вам обеспечен
DDAVID пишет:
, ВХ присутствует во многих бюджетных китайцах. Причина - недосчитанный копи-паст Широкая улыбка
Это одна из причин, почему я не рекомендую использовать бюджетные китайцы в режиме тепла при низких температурах, а следуя вашей логики, опять же ВХ 100процентное... Тобишь увеличивая мощность дроселя, мы увеличиваем поток жидкоря, соответственно уровень заполняемости теплообменника жидкарём, который и без этого будет считаться очена слабым при низких температурах...
Центр....