Вот подкинули объект. 3 внешних daikin VRV inverter типа reyq14p8y1b. порядка 25 внутренних блоков. Канальники уже стоят все и по словам прораба опрессованы и подключены "осталась только пуско-надладка".
осталось монтаж 5 настенных сплитов на третий блок и пультов, помп к ним( ну 5 настенных -это не проблема). Если там что-то начинает течь, не работать (все уже зашито, остались лючки) - то это вина предыдущих, и как они сказали, "земли хватит на всех". то, есть если все идет гладко- то это опрессовка, заправка и все. честно говорю, опыта мало в таких системах. не подскажете, сколько можно попросить за такую работу? сделать надо на этих выходных в москве. кто-нибудь желает поучаствовать в этом (в качестве научного сотрудника)?
Если ты юр. лицо, то смело 200 т.р. Обоснование такое - запуск VRV 3 шт. х 36 т.р.. 5 блоков х 6 т.р., 5 помп х 2100 ну и расходка с крепежом. Если ты "бригада" и получаешь налом, то дели на 2
Washington Capitals пишет:
Но если реально никогда это не делал, то не советую вообще браться
ещё стоит поинтересоваться, куда это первопроходцы пропали, почему не закончили. или не дали им закончить. мутняк какой-то 100%. Скорее всего прораб хочет сэкономить, бабло себе положить в карман.
Да нунах.
Копнул архив.
Там автор жжог.
ищите темы:
«помогите также с чилером и фанкойлом., есть вот такой аппарат LENNOX KSCM 38E.» в форуме в форуме: Установка и монтаж
и Тема: «помогите с УЗП, не работает на тепло.» в форуме: Установка и монтаж
все когда-то учились.
Вот вопрос такой. хочу завтра все продуть азотом и опрессовать. стоят bs блоки bsvq100p. в каком они находятся состоянии по умолчаниию? (хочу чтоб было открыто).
В двух системах есть 7 очков. по запаху фреон. имеет ли смысл сливать все в баллон? есть ли возможность проверить, фреон это или все таки например с воздухом. я мыслю так: перекачать в баллон и по весу посмотреть. Сколько надо фреона на такую систему, при длине трассы например 50 метров и 5 внутренних 63, а то может и не стоит заморачиваться. Я собственно собираюсь новый заливать, но так жалко то что там есть.
Из личного опыта... Находите представителя daikin. Заручаетесь ихней поддержкой в денежном эквиваленте и приступаете к экспериментам. Не бойтесь, после вас придут следующие и всё исправят. Железо вытерпит если не всё, то многое. Главное чтоб на такую учёбу у вас денег хватило.
Как показали последние два объекта с VRF, надо во всех внутренних блоках по дефолту переделывать вальцовки, чтобы спать спокойно. Иначе придется в сезон ехать на устранение утечки, вакуумирование и заправку.
Будет много секасу и у зака и сервиса... :D
какие же все умные. то что было сделано до меня - все зашито, так что теперь будем смотреть по факту. про фреон спрашивал приблизительно. естественно понятно, что надо считать. просто спрашивал так сказать примерно (сегодня на блоке посмотрел - 10,4 кг - так жалко сливать было. я ). запуск доверю спецу, но все же когда узнаешь сам, то намного интереснее. а пресануть и отвакумировать я и сам могу. да и внутренние блоки поставить.
Про bs блоки не ответили, про фреон не ответили.
А про BS блоки и фреон что должны были ответить? Ничего не спрашивали... Если о том, как проверить на наличие неконденсируемых примесей (воздух, азот), то это только при работе системы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
стоят bs блоки bsvq100p. в каком они находятся состоянии по умолчаниию? (хочу чтоб было открыто). у меня приходит на ум, что надо включить внутренний на холод или на тепло.
Сергей, завязывай. Ты ему помогаешь, а он тебя в следующем посте помоями обольет:
Цитата
school10761 пишет:
какие же все умные.
Цитата
Цитата
как я понял, форум абсолютно тухлый. т.к. пишут в основном 3-4 пид...са, у которых неплохая база знаний, но в основном пишут абсолютно БЕСПОЛЕЗНЫЕ вещи. так что всем спасибо. очень помогли
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
огромное спасибо. до опресовки еще далеко (питание не доходит до половины блоков, электрики разводят руками, ломают уже покрашенные потолки. вот сегодня один саморез в кабеле нашли). 3 внутренних включили (всмысле питани е на них). с клапанами так понял, что на внешнем блоке есть такой режим вакумирования.
где бы взять мануал к этим VRV?
ну вот и дошло дело до пуска. включаю, тестирует и выдает ошибку UF. Учитывая, что до фреона еще дело не дошло, предположил что межблочное соединение. 1. сделано ПВС 3*1,5. 2. скорее всего внутренние соединены не последовательно, а звездой (съэкономили на кабеле). завтра говорю прорабу - надо менять кабель. прав ли я?
Примечание. Проверка может дать отрицательный результат в тех случаях, когда наружный
блок не был включен заранее (не менее, чем за 12 часов) или когда все подключенные
внутренние блоки не проработали не менее одного часа в режиме вентиляции
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Дайкин сделан т.о. что соединил правильно проводку и трубы, дозаправил, открыл краны, подал питание и он работает.
Поэтому и монтажникам он очень нравится.
Адреса не надо принудительно выставлять на поворотных свичах или на пульте. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
звездой некрасиво сказал. всмысле, что межблочка входит в здание. там стоит распайка. и уже от нее раздвоятся или растрояется. в разные направления к внутренним.