Просмотров: 54896Тема: «Господа, требуется инструкция по монтажу и наладке центрального пульта SC-SL3N-AE/BE для KX4, Очень нужно получить понимание, каким образом внутренним блокам присваиваются адреса.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Может и лентяй, а может поиском пользоваться не могу, вот только прошерстил форум, и нужного не нашел.
Одну инструкцию скачал по монтажу, но там не описано про адреса внутренних блоков.
Если не затруднит, выложите еще раз.
Спасибо заранее!
Получил, спасибо огромное! Только это инструкция пользователя :(
Она тоже нужна, но не очень.
В основном нужна инструкция по монтажу на этот пульт, или инструкция по наладке любой системы центрального управления на KX4 использующая любые центральные контроллеры.
Это я подсказал. Кажется в той же теме: И куда только админ смотрит?
Ибо нех :D
У меня есть инструкция.
Но проще самому приехать и посмотреть.
Штука достаточно эксклюзивная ;)
Blackfoot пишет:
зачем эти понты?
на инфе сижу, дам-не дам погляжу...
Цитата
Blackfoot пишет:
самонавязыванием занимаетесь?
Ага, совершенно верно.
Ибо, как я уже указал выше, штука достаточно икслюзивная.
А нащет приехать, то была шютка юмора. Автор кажись из Краснодара. Спец по Дайкингу,
Оно мне надо туды ехать?
Вопрос в другом: почему за документацией и конфигурационной утилитой автор не обратился в Биоконд или Бьюфорт, а начал искать помощи на форуме? ;)
human пишет:
почему за документацией и конфигурационной утилитой автор не обратился в Биоконд или Бьюфорт, а начал искать помощи на форуме?
ситуация из жизни: просишь у филиала поставщика инфу по определенной модели, в ответ парят мозги типа запросим в Москве чуть позже, везите к нам типа мы посмотрим, а нужно сейчас и рождается мысль ИДИТЕ НА..., сами найдем. вот как-то так бывает, иногда
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Если оборудование было куплено в Биоконде, дилеру любую информацию предоставят без проблем.
Проверено.
Кто просит, тот получит.
Я не знаю кто играется с оборудованием, информацию предоставлять не собираюсь.
см. выше: девайс специфический, штучный.
Здесь другая ситуация.
Дилеру продали железку за хорошие бапки без поддержки.
Дилер вправе ТРЕБОВАТЬ от поставщика документацию и софт.
Если не сервис дилера этим занимается, а посторонний спец, вопрос почему это происходит?
Экономия на ПНР? ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
На самом деле, SLN3 от SLA3 ничем не отличается, кроме поддержки новой версии межблочного протокола. Поэтому для ПНР вполне можно использовать тот мануал, на который приведена ссылка.
И да, адресовать внутренние блоки при помощи SLA3/SL3N нельзя. Консоль включается последней в систему с уже присвоенными адресами и считывает их.
Ну вот появился Егор и все испортил.
Еще раз. SL3N настраивается не по мануалу, а под конкретный объект с помощью дополнительного софта.
Про адресацию все верно 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Граждане, спасибо огромное за все инструкции и ссылки.
human - автор обратился сюда за инфой, ибо попросили помочь документацией. Источник вдохновения автор обычно черпает в интернете, и, в частности, здесь.
В силу специфики работы автор никак ни связан не с биокондом ни с бьюфортом, но, при некотором желании может получить инфу и оттуда.
Однако, практика показывает, что все же здесь получать инфу быстрее и проще.
Почему инфа не получена дилером напрямую? Не знаю и знать не хочу. Меня это не касается.
Еще раз всем откликнувшимся огромное спасибо!
===
ЗЫ Про эксклюзивность: Обычный графический контроллер. С сенсорной панелью. В ранг эксклюзивности его кто возвел? Производители кондиционеров! Ничегошеньки там революционного нет, есть только узкая специализированность, котрая и делает замашку на эксклюзивность сего девайса.
ззы
Цитата
Еще раз. SL3N настраивается не по мануалу, а под конкретный объект с помощью дополнительного софта.
human, просто для общего развития, можете прокомментировать это? что там нужно программировать? Группы и блоки вроде в ручную можно. Или это не обязательная процедура?
Господа, после ознакомления со всеми инструкциями появилось следующее понимание ситуации:
1. Адреса на блоках задаются тремя способами. Самый простой - оставить ручные переключатели в заводском положении 49 и после подачи питания адреса присвоятся всем внутренним и наружному блоку сами.
Эти же адреса будет считывать центральный пульт.
Инструкция говорит, что при использовании центрального пульта лучше воспользоваться вторым или третьим способом и задать адреса либо с пульта либо с переключателей.
===
После раздачи адресов и работоспособности системы на центральном пульте сразу внутренние блоки должны отобразиться, или нужно еще какие-то действия совершить?
Этот момент вообще не описан :(
О как заговорил автор :).
А еще вчера думал, что адреса выставляютса сенсорным пультом.
Цитата
ipsas пишет:
ЗЫ Про эксклюзивность: Обычный графический контроллер. С сенсорной панелью. В ранг эксклюзивности его кто возвел? Производители кондиционеров! Ничегошеньки там революционного нет, есть только узкая специализированность, котрая и делает замашку на эксклюзивность сего девайса.
цена и штучность объектов, на которых заказчег возжелал сей девайс.
Цитата
ipsas пишет:
можете прокомментировать это? что там нужно программировать? Группы и блоки вроде в ручную можно. Или это не обязательная процедура?
SL3N-E Utility is the software for creating and editing the definition file (SL3Nconfig.bin/
SLA3config.bin) for installing in SC-SL3N-AE and SC-SL3N-BE (Hereafter, these
equipments are expressed as “SL3N”). Furthermore, SL3N-E Utility can create and edit the
definition file (SLA3config.bin) for installing in previous models, SC-SLA3-E, SC-SLB3-E,
SC-SLA3-ER, and SC-SLB3-ER (Hereafter, these previous model are expressed as “SLA3”).
SL3N-E Utility can create and edit the block definition, the group definition, the air
conditioner unit definition, the accounting period time definition, the function setting, the
yearly schedule, and the detailed daily schedule settings.
Note:
When creating a new definition file (SLA3config.bin) for use on a previous model SLA3,
don’t input Temperature Setting for the “Detailed daily schedule” settings. Unless this is
heeded, it raises a problem that two times of temperature setting value is displayed.
Temperature must be set at the SLA3.
When editing a definition file having been set at the SLA3 using SL3N-E Utility, if the
temperature setting value is input for the detailed daily schedule settings even on one
group only, SL3N-E Utility can recognize that it is a definition
Проще говоря, если у вас 5 блоков, то можно и через сенсорный пульт конфигурить.
А когда их 96 штук? :) софтом удобнее
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ipsas, можете оставлять автоадресацию :D
вы же все знаете и все умеете? Зачем вам помогать?
Ибо вот этот пост говорит, что опыта у вас немеряно:
Цитата
ЗЫ Про эксклюзивность: Обычный графический контроллер. С сенсорной панелью. В ранг эксклюзивности его кто возвел? Производители кондиционеров! Ничегошеньки там революционного нет, есть только узкая специализированность, котрая и делает замашку на эксклюзивность сего девайса.
ззы
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human - опыт, есть вещь узкоспециализированная. Или очень обобобщенная в предмете.
Узкоспециализированно все знать невозможно. Для этого есть талмуды и живое общение.
Я так полагаю, что форум иенно для этого.
ЗЫ Сенсорные панели китайцы шлепают по 7 баксов за штуку. мелкомягкие и надгрызанные яблоки вовсю презентуют новые таблетки. Автомобильные нафигаторы и штатные экраны через кан адаптеры работающие с бортовыми компутерами повсеместно распространены.
Цитата
цена и штучность объектов, на которых заказчег возжелал сей девайс.
А вот в кондиционировании эксклюзив.
Собственно об этом я выше и писал. :)
ipsas пишет:
ЗЫ Сенсорные панели китайцы шлепают по 7 баксов за штуку. мелкомягкие и надгрызанные яблоки вовсю презентуют новые таблетки. Автомобильные нафигаторы и штатные экраны через кан адаптеры работающие с бортовыми компутерами повсеместно распространены.
При чем здесь пластик?
Эксклюзив в софте панели и закрытом протоколе SuperLink
Цитата
ipsas пишет:
А про адреса я все верно понял?
Вы адреса на каких-нибудь мультизонах выставляли?
Например Дайкинг с ЦПУ?
ipsas пишет:
После раздачи адресов и работоспособности системы на центральном пульте сразу внутренние блоки должны отобразиться, или нужно еще какие-то действия совершить?
Этот момент вообще не описан
Сразу.
Утилита позволяет быстро создавать файл конфигурации SLN3Config.BIN для ускорения ПНР.
Таблица с 10 столбиками.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Спасибо!
===
Автор никогда и не думал выставлять адреса с ЦПУ. Это противоречит здравому смыслу.
Если брать как пример Дайкин, то там адреса управления системой и адреса для центрального управления разнятся. Поэтому адреса для цу задаются отдельно с местных пультов.
У MHI выходит, что адрес блока универсален и для работы системы и для цу.