Danfoss PFM 3000 (4000) или аналоги?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Danfoss PFM 3000 (4000) или аналоги?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Danfoss PFM 3000 (4000) или аналоги?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 36919Тема: «Danfoss PFM 3000 (4000) или аналоги?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Встал вопрос о приобретении прибора для целей балансировки гидравлической системы (отопление+охлаждение). Добрые люди пишут про Danfoss PFM 3000 (4000).
Прошу поделится опытом использования. Может есть более дешевые аналоги, а то данный девайс стоит как кокаин..
Профиль
E-Mail
#2
А такой у всех производителей так стоить будет.
Можешь testo попробовать. Преимущество в том, что сам прибор можно не только для гидравлики юзать. Гидравлика - это только одна из примочек к прибору.
Стоить будет где то так же.
Комплект для всех задач ОВК накапает на тыш 6. Это 3 чемодана. Зато один прибор можно несколько лет примочками комплектовать под потребности на объектах.
http://www.testo.de/online/abaxx-?$pa...d=24284976
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
Я использую самодельное устройство - дифманометр (3 штуки, на разные перепады), две иголки, две гибкие подводки. Это для балансировочников. И ультрозвуковой накладной расходомер.
Рисунок
DSCF0004.JPG (314,46 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#4
Вообщем Danfoss PFM 3000 снят с производства, сейчас делаютъ PFM 4000.
Стоит сея чудо машина около 170 т.р.!!!!
У testo вообще расходометров жидкости нет.

ttt раскажи поподробнее про самодельное устройство, как именно производяться измерения? Что отвечаешь заказачику на вопрос о поверке прибора? какой именно накладной расходометр?
Профиль
E-Mail
#5
Накладной ультразвуковой расходомер всем хорош, но цена кусается. Необходимо также знать диаметр трубы, толщину стенки и материал.
http://www.energotest.ru/fm_micronics_pfse.html
Отредактировано: narkom 22-10-2009 19:52
Профиль
E-Mail
#6
1. Расходомер такой http://www.electronshik.ru/card/rasho...-216-24700
2. Дифманометром измеряю перепад на балансировочном вентиле, далее по номограмме (имеются на все балансировочники) зная положение рукоятки определяется расход.
3. Приборы поверены.
Профиль
E-Mail
#7
Для прибора от Danfossa нужны выводы для замера давлений, причем до и после (балансировочник либо порты отбора давлений). Вообщем надо искать самый дешевый накладной ультразвуковой расходомер.

у ttt если оба варианта: ультразвуковой и на всякий случай самодельный аналог Danfossa. Никак его не нае.. обманешь.. )

Подскажите где купить ультразвуковой расходомер подешевше? Может кому уже не надо? Продает рабочий?
Профиль
E-Mail
#8
ультразвуковой вручий, особенно на малых диаметрах
Ищите овентропчег. вроде за 2000 уев продавался. Все переходники, на борту таблицы под три брэнда балансировочников.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
Ультразвуковой расходомер Portaflow 300:
• Внутренний диаметр труб:
13 - 89 мм датчик А
90 - 1000 мм датчик В
300 - 2000 мм датчик С
• Погрешность измерений - ±3% или 0,03 м/с, что больше!!!

Неужель врут?? Несерьезно как-то..
Профиль
E-Mail
#10
Если под каждый диаметр свой тип датчика наверное нет.
Я видел только один комплект. И он врал дай боже.
Отредактировано: human 23-10-2009 17:28
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
Странно, а я нашел другие данные:
13 – 89 мм (датчик А)
13 - 1500 мм (датчики А, В)
13 - 2000 мм (датчики А, В, С)
13 - 5000 мм (датчики А, В, С, D)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
В стандартный комплект поставки Portaflow-300 входят: кейс, электронный блок, датчики (А и В на диаметр труб от 13 до 1500 мм), соединительные кабели, кабель аналогового выхода, кабель RS 232, смазка ультразвуковая, адаптер 220 В, РЭ. Датчик С (на диаметр труб 300…2000 мм) и D (на диаметр труб до 5000 с крепёжным рейсом, магнитный крепёж датчиков В или С, рейка с крепежом для датчиков являются опциями.


У нас были А и B, на 3/4" врали будь здоров.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#13
На мой субъективный взгляд не стоит заморачиваться на абсолютный величины расходов, и пытаться отрегулировать на проектные расходы.
Все приборы врут по абсолютной величине, на сколько - не знаю, но врут. Я работаю по относительным величинам.
Смысл такой - вешаю ультразвуковой расходомер на общую трубу, например подачу насоса. Выставляю расчетный перепад на насосе прикрытием задвижки , определяю расход по характеристике насоса. Если он не меньше потребног для системы идем дальше, если меньше - наладка прекращается.
Сравниваю с показаниями расходомера, различаются? - верю заводской характеристике насоса.
Расходомер оставляю на этом же месте, пытаюсь понять с его помощью как вода распределяется по веткам. Пытаюсь перераспределить правильно (относительно, в долях), используя дифманометр. Далее дифманометром пытаюсь определить расход по потребителям этой ветки - по возможности отрегулировать.

Не надо надеяться что имея приборы можно выставить проектные расходы. В жизни так не получается, по разным причинам.
Надо понять общую картину перераспределения воды и попытаться ее скорректировать, если есть явные косяки.
Явными косяками являются:
1. Насос работает не в рабочей области.
2. При работе насоса в рабочей области расход ниже потребного.
3. В отдельных ветках расход ниже проектного на 30-40%, а то и ниже.
4. На отдельных потребителях расход ниже на 50% проектного.
5. Может что-то еще, конкретное на данном объекте.

Используемые мною приборы позволяют выявить и по возможности устранить эти косяки.

Абсолютные цифры расходов в отчете, погрешности приборов, поверенность и т.д. - это для заказчика и специалистов теоретиков, то есть лохов в практической наладке.

А практикующий наладчик может оценить обстановку и дать рекомендации или поправить ситуацию на месте используя только показания манометров и термометров. Практикующий наладчик. К сожалению таких мало.
Я видел всего двоих. Пингвинов, при приемке гидравлических систем теплохолодоснабжения, видел не одну сотню.
Профиль
E-Mail
#14
Да я понимаю, что абсолюта не достичь.
Но когда по сравнению с овентропчегом, работающем на диффдавлении балансировочника, это Порнофлоу выдавал чушь полную (даже не 50% разницы), то лучше на малых диаметрах не использовать его. и сразу переходить к термометрам.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
ttt пишет:
На мой субъективный взгляд ...


С одной стороны со многим согласен, но с другой, что, собственно, вам мешает посчитать расход по перепаду? Или вы в принципе расходы по веткам не считаете? Причина как минимум одна: контрольные замеры. Прийти могут и с балансировочником, который на прямых участках работает очень точно.

Я встречался с наладчиками с похожими "пропорциональными" взглядами. Некоторые работаю хорошо. Но сейчас этого недостаточно. Нужна полная уверенность в расходах.

Кстати, собираюсь делать дифманометр как у вас, своего PFM 3000 у меня нет, арендую, а 4000 кажется совсем неправильным по идеологии.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
alem пишет:


С одной стороны со многим согласен, но с другой, что, собственно, вам мешает посчитать расход по перепаду? Или вы в принципе расходы по веткам не считаете? Причина как минимум одна: контрольные замеры. Прийти могут и с балансировочником, который на прямых участках работает очень точно.

Я встречался с наладчиками с похожими "пропорциональными" взглядами. Некоторые работаю хорошо. Но сейчас этого недостаточно. Нужна полная уверенность в расходах.

Кстати, собираюсь делать дифманометр как у вас, своего PFM 3000 у меня нет, арендую, а 4000 кажется совсем неправильным по идеологии.


Расходы считаю. В отчет пишу цифры.
В своем посте я пытался сказать, что стремление к некоей точности измерений, сравнение разных приборов с точки зрения точности это только одна сторона. Вторая - это понимание процессов и выявление и устранение косяков. Часто этого вполне достаточно, чтобы система заработала.
Контрольных замеров не опасаюсь. Я не занимаюсь наладкой чужих объектов. Запускаю и налаживаю свои. Заки не лезут глубоко если все работает нормально.

Балансировочники показывают хорошо если перепад есть. А если его нет?, а это часто и по разным причинам...
Вот и приходится подходить с разных сторон, анализируя все данные - показания манометров и термометров.

"Нужна полная уверенность в расходах."
Нужна. Мой начальник подходит к наладке просто - есть проектные цифры по веткам, выставь их и все дела.
Иной раз так и хочется сказать - сам иди и выставь, поучи меня. Может я ченить не понимаю.

Алему - дифманометры Вика, иголки можно купить у поставщиков балансировочников, видел в прайсе у ТА. А можно взять иголки для накачивания футбольных мячей.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
ttt пишет:
В своем посте я пытался сказать, что стремление к некоей точности измерений, сравнение разных приборов с точки зрения точности это только одна сторона. Вторая - это понимание процессов и выявление и устранение косяков.


Я бы сказал, что понимание - это первое и самое главное, без него никакие приборы не помогут - и наблюдал это неоднократно.

В старые времена приходилось налаживать с одним термометром. - Сейчас при крупной работе должен быть полный комплект: термометры, манометры, дифманомеры. - Тогда уходит гораздо меньше времени на разбор сложных мест.

Начальников надо ориентировать на результат: микроклимат. Проектный расход может быть неточным, не увязанным с источником, не согласованным с оборудованием и т.п.
Профиль
E-Mail

   

 