Я установил программу 1Tools. У меня есть USB-адаптер RS485. Этого достаточно для того чтобы подсоединится через Rx/Tx на контроллере, и просмотреть его настройки.
Более того, контроллеры заблокированы. Можно ли их "резетнуть" и влить свежую программу с новым паролем?
Да ни вопрос. Берете стандартный софт и заливаете.
В софте соответственно будут отличия по входам выходам от оригинального софта производителя. Которые вам запросто так никто не даст.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Не тоже самое. У Корриго конфигурируются входы-выходы.
У Carel они определены софтом, изменить их можно. придется самому написать софт под конкретный щит управления.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Оно свободно конфигурируемое. У тебя свободнопрограмируемое.
Конфигурация - это готовая вшитая в контроллер програма, т.е. взаимодействие входов-выходов описано. Только параметры меняй.
Свободнопрограмируемое, тем и хорошо, что делай ты чо хошь. Любые законы изменения выходящего сигнала в зависимости от входящего. Любые комбинации регуляторов, любые меню, любые уровни доступа.
Цитата
den223 пишет:
Изменить уставки и снять алармы можно?
Если позволяет програма. Если нет, поможет только перепрограмирование.
Думаю что кареловцы с удовольствием за денюшку напишут програмку и объяснят как ее залить.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
"Изменить уставки и снять алармы можно?"
1Tool средство для разработки и отладки программ. Для Вашего случая не подойдет.
Изменять уставки, снимать алармы нужно через дисплей и кнопки контроллера.
Ситуация такая. Контроллер пишет ошибку "Pump mauntaince" типа требуется техобслуживание насоса. Мало того что насоса то никакого нет, так он еще и останавливает всю систему по этой ошибке. Вот это как? И что с этим делать?
den223 пишет:
Мало того что насоса то никакого нет
Чертежи автоматики можешь выложить? Возможно там надо просто несуществующие термоконтакты замкнуть.
Цитата
human пишет:
пойди туда, не знаю куда...
А ты думал? :D
Виш как у людев жизнь меняется в сложную сторону когда подводные камни всплывают на которые они рукой махали. Учиться говорили что не надо, не до того мол ;)
Но каждый выбрал то что выбрал. 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
"И что с этим делать?"
1. Найти описание
2. Узнать пароли
3. В меню заводской конфигурации указать что гидромодуля нет.
или 4. Провести обслуживание насоса (гы-гы) и установить его наработку в 0.
2 den223
без обид.
Занимайтесь лучше сплитами.
а то до перепрошивки мультизон дойдете из-за того, что они ошибками сыпят :D
Я бы не стал лезть в запароленные контроллеры.
Потому что их запаролил спец, который так же как и я хочет кушать. А на кой хрен я буду у него отбирать хлеб?
Я заработаю лучше бабла на своем поле (тракторы и комбайны), где спец по контроллерам чиллера не станет разбираться. 8)
exelente пишет:
А как вода циркулирует?
Или всетаки не чиллер?
Или испаритель все таки водяной?
Или почему тогда чиллер?
Потому что без встроенного гидромодуля, с внешней насосной группой, запроектированной и установленной в соответствии со спецификой объекта. Вам такие варианты не попадались?
Я редко стал заходить на этот форум, неинтересно стало, в том числе из-за Вас.
Да тут не до амбиций. Жизнь заставляет. Спецов по этой технике нет, а вызов мастера из Москвы по стоимости сравнима с ценой самого чиллера.
А ситуация такова, что я имею порядка десяти установок с непонятными проблемами на выяснение которых убивается много времени. Поэтому обращаюсь за помощью СЮДА!
Так есть ли какой-нибудь софт (по типу Региновского EasyTools) с помощью которого можно просмотреть параметры на ноутбуке? Как я понял 1Tools прога для "продвинутых".
ttt пишет:
1. Найти описание
2. Узнать пароли
3. В меню заводской конфигурации указать что гидромодуля нет.
или 4. Провести обслуживание насоса (гы-гы) и установить его наработку в 0.
den223 пишет:
Так есть ли какой-нибудь софт (по типу Региновского EasyTools) с помощью которого можно просмотреть параметры на ноутбуке?
Нету.
Нажми одновременно кнопки Esc(Menu) и Prg. Что пишет? Введите пароль? Введи или подбери или узнай.
Отключи из конфигурации гидромодуль. Вероятно было так: Сначала заказали с гидромодулем, потом поменяли, а на заводе сконфигурили уже. Или манагеры напутали.
Нажми Esc(Menu) и гаечный ключ. Что пишет? Введите пароль? Введи или подбери или узнай. Тут пароль рядом должен быть, до 40. Подобрать легче. Установи наработку насоса в 0.
А она в чиллерную автоматику чего вдруг не подключена?
Так что без язв пожалуйста. Или может болтами смахнемся кто чего видел?
Некотрые любят, готов помочь.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
А она в чиллерную автоматику чего вдруг не подключена? Так что без язв пожалуйста. Или может болтами смахнемся кто чего видел? Некотрые любят, готов помочь.
Ты не знаешь с кем собрался болтами махаться...
Ну не твое это, зачем споришь с ttt, который лучше всех знает carel.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
den223 пишет:
а вызов мастера из Москвы по стоимости сравнима с ценой самого чиллера.
Бухаха, ну загнул. :D
Денис, ты не понимаешь главного.
Сколько бы ни просил спец из Москвы, хоть тыщу рупий, ему и этого никто платить не захочет, потому как карманы дырявые.
я этого бреда за лето уже наслушался.
И спецов, которые прицепом к вентиляции чиллеры по 800 кВт запускают, тоже видел.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Разве за автоматику говорим? Разве не про то кто, где, у кого и какие насосные группы видел?
Если кому взаимные замеры доставляют удовольствие, то я я всегда к услугам. 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Я чето перестал понимать.
Ты решил уровень по чиллерам приподнять?
Мой совет: не спорь с Анатолием.
Он для энтих самых чиллеров в 1Tool c закрытыми глазами напишет любой софт и для любой конфигурации, по желанию заказчика.
А чтобы это сделать, надо очень хорошо знать железо любого производителя.
Понятно?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Сколько бы ни просил спец из Москвы, хоть тыщу рупий, ему и этого никто платить не захочет, потому как карманы дырявые.
Да кто-бы спорил! Стуация есть такая какая она есть. У нас на центральной гостинице города водичку из чиллера забыли слить со всеми вытекающими. Москва предложила за ремонт 200 т.р. Мы - 80 т.р. На ремонт выделили 20 т.р. Ну вот за двадцатку мы там и работали. Просто мы со своими местными бюджетами на сплиты под окном не тянем, но чиллеров и врв навтыкали по самые помидоры.
P.S. Щас тендер кстати проводится. На сити-мульти надо поменять платы и компрессор 17 кВт. Оплата по факту. На все про все 20 т.руб. Кто готов?