Здраствуйте! Пару вопрросов на засыпку! Чиллер AQL70 простаял 1 год, взялись запускать а он был заправлен фреоном R407c. Знаю что дозоправка без полезна! Отвакумировали и заправели R22. Вроде пошел, через время дает ошибку по низкому давлению и по температуре что выходящая вода слишком низкая! Вопрос, сколько фреона надо 22 вместо 407? И какое должно быть давление на R22-ом? Что мне делать дальше?
ТАм что утечка была? Если бы дозаправили потеряли малехо мощности а так бы работал себе и работал...! Вообще интересно автор доведи тему до конца ... а сколько времени он бесперебойно работал на 22 может ответ в утечке?
А там вода или глюколь?
чтото обмерзает ?
Видимо по свойствам 407 менее активен чем 22 потому и перегруз по (-) воды. Тогды по шильдику ,наверно,заправлять не надо а только по перегреву и по температуре выходящего воздуха для меня эта цифра 10-12 градусов для канльников. 7-8 настенный.
AXE9 пишет:
ТАм что утечка была? Если бы дозаправили потеряли малехо мощности а так бы работал себе и работал...! Вообще интересно автор доведи тему до конца ... а сколько времени он бесперебойно работал на 22 может ответ в утечке?
А там вода или глюколь?
чтото обмерзает ?
Видимо по свойствам 407 менее активен чем 22 потому и перегруз по (-) воды. Тогды по шильдику ,наверно,заправлять не надо а только по перегреву и по температуре выходящего воздуха для меня эта цифра 10-12 градусов для канльников. 7-8 настенный.
И кто пишет хренатень по форумам понахватавшись крупиночек знаний? ;)
Давай так. Ты меня кащенишь по топикам о сплитовой перхоти в разрезе их электроники, а я тебя на промышленных просторах. ГЫ 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Старина я не поленился и заглянул в свои лекции по свойствам фреонов. Так вот Молекулярная масса фреона R22=86,47 кг/кмоль, а у смеси R407c=88,83 кг/кмоль. Это значит что при заправке по весам если вес был указан для R407c, 22-го войдет больше. Ну и соответственно и термодинамические свойства у них отличаются. На 22-м холодить будет лучше.
exelente пишет:
И кто пишет хренатень по форумам понахватавшись крупиночек знаний? Шутливо Давай так. Ты меня кащенишь по топикам о сплитовой перхоти в разрезе их электроники, а я тебя на промышленных просторах. ГЫ Здорово
Воообще то у нас на обслуживании стоит такой же только 40 ! Если человек решил заправлять 22 вместо 407 , если такое рашение пришло ему в голову!!!, тоесть он может эксперементировать!!, то я ему посоветовал дозаправку сам бы так никогда не сделал! Чему ты меня можешь научить? Правельно ничему. Так что давай не будем. А кащеню тебя не за то что ты говоришь (хотя и умного мало только стандартные наборы), а за стиль обращения к членам сообщества, и манеру общения что ты типа про все остальные отдыхайте ... . По постам видно что у тебя есть свои идолы коим ты поклоняешься например аирвэйв, но знаешь поговорку Сократ мне друг но истина дороже.... даже если ты в профиле Гуру то это не дает как правило ничего кроме ответсвености за каждое сказаное слово.. мне на много более импонируют люди которые реально могут помочь мануалом или своей ситуацией похожей.... а ты похож на коментатора русского футбола... извени что прошелся опять не со зла но в справедливость...помнишь Сократа? )))
dm.i3 пишет:
Старина я не поленился и заглянул в свои лекции по свойствам фреонов. Так вот Молекулярная масса фреона R22=86,47 кг/кмоль, а у смеси R407c=88,83 кг/кмоль. Это значит что при заправке по весам если вес был указан для R407c, 22-го войдет больше. Ну и соответственно и термодинамические свойства у них отличаются. На 22-м холодить будет лучше.
Парни я тут учиться надумал может кто подскажет вышку по холодильному профилю, где можно обрести? Искал по инету но в москве только МГУ нашел (его не предлагать 100 тыс /сем)
Закачивал туда и 25 кг первый раз, такая же бойда, сегодня был второй раз заправки, остановились на 14 кг R22 (а R407С должно быть 11 кг) давление не поднимаеться выше хоть сколько закачай и все равно ошибка по низкому! Давление на одном компрессоре 4,2 а когда включаеться 2 падает до 3,2 и ошибка по низ. давлению!
А есть такой вариан что датчики по давлению надо поменять другие, для R22?
А ничего, что у 22 и 407 разное масло (хотя может быть и одинаковое, нада смотреть на копрессоре), разные параметры (давление, температура), ТРВ соответственно.
Прежде чем перезаправлять, нужно четко представлять себе, какие параметры изменятся и как на это отреагирует автоматика.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BubbleGum пишет:
может поставщики имеют ввиду, что они могут идти в разных исполнениях. модели под 22газ и модели под 407. не путайте эти вещи. у вас масла разные. Цитата isaev пишет:
128 надпись на голове ТРВ говорит сама за себя
Не знаю на счет того что они думают, но там есть ДиП переключатели, тип его надо переключить 407 иль на 22! Сегодня он не запустился автоматически стоял в режиме ожидания хотя должен был потому что вода на подачи и на обратки была 25 градусов теперь получаеться еще мозги компасирует датчик по воде!!!! А реле прессоста вообще не было подключенным типа его забыли подключить на заводе и чиллер сразу давал ошибку по воде что не хватает по циркуляции!
Вообще ошибка природы этот чиллер!!! Два работают как часики один на 22 а второй на 407!!!!!
Господа специалисты!
А вам не кажется, что копаете не там?
ТРВ по большому счету пофиг - перегрев не зависит от типа фреона. незначительное отличие давления на внешнем уравнивании особо не повлияет на работу ТРВ в плане поддержания перегрева на испарителе.
С маслом вообще никаких проблем. R22 совместим с синтетикой.
Так автор и не озвучил, а что происходит с гидравликой по воде?
где данные о температурном перепаде на испарителе? перепадах давления на насосе, испарителе?
И еще. самый главный показатель работы - давление кипения при входящей воде +12 град Ц.
P.S. когда автор задал ?-с сколько фреона надо (и типа сколько не заливали а ему все хуже и хуже), сразу становится ясно - сплитчик дорвался до промышленного холода...
P.P.S. идет охотник по лесу, смотрит возле речки стоит лось пьет воду. подобрался поближе, бабах дуплетом. Лось стоит. не понял. еще раз дуплетом. все равно стоит.
офигевший охотник снова разряжает два ствола.
Лось стоит, думает: "Странно, вот пью воду, а мне все хуже и хуже".