Наладка вентиляции в рентгенкабинетах
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Наладка вентиляции в рентгенкабинетах

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Наладка вентиляции в рентгенкабинетах»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6155Тема: «Наладка вентиляции в рентгенкабинетах» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Пришлось столкнуться по ходу работы на объекте с рентгенкабинетом. По кратностям (если не брать в учет вредные элементы типа бария) принимается приток=3, вытяжка=4 крата, при этом в помещении установлены пластиковые окна и специальные металлические герметичные двери. В требованиях к рентгеноборудованию четко указано, что помещение должно быть именно гермитичным. Теперь вопрос: в итоге получает отрицательный баланс в помещениях рентгенкабинета, где при герметичных проемах неоткуда брать этот самый 1 крат. Как сдавать роспортебнадзору? Аэрация через открытые проемы (окна, двери)? Специалисты роспортеба при этом настаивают, чтобы кратность соотстветствовала номативным при закрытых окнах и дверях. Врезать переточные решетки? Какие? А как с герметичностью помещения? А с ионизирующим излучением? Есть ли какая методическая литература? Кто как на практике эти вопросы проходил?
Профиль
E-Mail
#2
Это все бред, они не должны требовать, что бы кратность соответствовала при закрытых дверях. Дисбаланс в сторону вытяжки для того и есть, что бы в моменты когда открывается дверь, воздух не выходил из рентнен кабинета.
Я думаю именно это им и надо объяснить, только покорректнее, что бы не обиделись, а то вообще не сдадите.
Отредактировано: EVT 14-05-2009 12:39