Здраствуйте, помогите разобраться с настройкой контроллера чиллера Wesper VLS 604. При выставлении температуры воды +7 через некоторое время чиллер выключается и на табло контроллера появляется сообщение об угрозе обмерзания теплообменника фреон/вода. По документам чиллер должен работать при параметрах воды 7/12, но реально работает только если выствленна температура +8 и выше.
2 вопроса:
1. По входящей воде хотите 7 град получить или по выходящей? разберитесь
2. температуру воды на выходе и перепад давления и температур на теплообменнике не пробовали измерить?
З.Ы. стандарт ограничения температуры по выходящей воде в контроллере - 3 град.
это значит, что при самом благоприятном раскладе получите 8 град входящей воды.
если конечно в контроллере диверсанты не увеличили этот параметр.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Добрый день.
Скорее всего у Вас проблема с недостаточным протоком воды.
На испарителе стоит диф.реле даления(по воде), замерьте значение перепада.
По значению перепада судят о расходе воды через испаритель.
Для вашей модели:
минимальному расходу воды соответствует перепад в 14кПа (4,6л/с)
номинальному - 36кПа (7,4л/с)