Сам недавно мучился
ЕСТЬ "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению приемо-сдаточных аэродинамических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с НПБ 240-97"
Разработанные (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
там лучше написано.
"ЧТО МЕРИТЬ"
Фактические значения избыточного давления в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток).
Измерения производятся в 2 этапа:
На 1-м этапе все двери лестничной клетки закрыты;
На 2-м этапе открыта дверь лестничной клетки на N-ом этаже, либо цокольный этаж), имеющем выход из здания наружу
"МЕТОД КОНТРОЛЯ"
На 1-м этапе измерение перепада давления производится на закрытых дверях 1-го и последнего этажей.
На 2-м этапе измерение перепада давления производится на закрытой двери лестничной клетки на N+1 этаже.
"ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ"
При всех условиях в диапазоне 20…150 Па (при пересчете на условия функционирования)
2.3. При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, , все измерения должны производиться при включенных системах вытяжной противодымной вентиляции, обслуживающих помещения, сообщающиеся (через дверные проемы) с испытуемыми лестничными клетками, лифтовыми шахтами, тамбур-шлюзами.
2.5. При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, , на 2-м этапе все двери помещений, расположенных по ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода на N-м этаже, должны быть открыты.
3.1. Приемо-сдаточные и периодические испытания проводятся после завершения монтажа, обкатки вентагрегатов, регулировки инженерного оборудования, проведения огнезащитных работ, паспортизации систем.
3.2. При испытаниях инициирование действия систем противодымной вентиляции производится в автоматическом режиме управления.
3.3. Требуемые параметры систем вытяжной противодымной вентиляции принимаются на основании данных вентиляционных паспортов (образец представлен в приложении 1), выполненных в установленном порядке организацией, осуществлявшей наладку систем.
3.6. Все измерения производятся не менее чем через 2 мин после запуска систем и выхода их на стационарный режим.
3.7. Измерение скорости воздуха производится в сечении дымоприемного устройства (вытяжные системы), либо дверного проема (приточные системы).
3.9. Измерение перепада давления на закрытой двери производится через предварительно демонтированную личинку дверного замка.
3.10. Перепад давления на закрытой двери лестничной клетки, шахты лифта, лифтового холла, тамбур-шлюза определяется по отношению к аварийному (сообщающемуся через дверной проем) помещению с учетом требований п. 2.3.
3.11. Точки измерения анемометром скорости воздуха в мерном сечении должны быть равноудалены друг от друга.
3.14. Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к проектным для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%.
4.1. Расход воздуха, удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции, скорость истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюзов измеряется анемометрами класса точности не ниже 1.
4.2. Перепад давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах, лифтовых холлах измеряется дифференциальными манометрами класса точности не ниже 1.
4.4. Анемометры, дифференциальные манометры и толщиномеры, применяемые при испытаниях, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений, иметь свидетельства о поверке.