Смонтировали канальник, внутренний блок, daikin FDYP200B, можно ли запустить его в режиме вентилятора, без наружного блока? Питание на внутреннем блоке ( по инструкции это питание ветилятора) подали, пульт подключили - реакции, ноль. Может без наружки, не пойдет? Или можно обмануть?
To dm.i3
Не давайте советов если не в теме!
То s.a.s.
Можно.
Вы подаете отдельное питание как написано в инструкции на внутренний блок на клеммы L, N это отдельное питание для вентилятора внутреннего блока.
Ставьте перемычки с L на 1, N на 3. И все будет ОК.
И ничего работать не будет. Потому что после подачи питания через 1 и 3 на L и N нужно включить реле RyF1. А кто его будет включать?
Кстати не нашел ни одного сервис мануала в Фениксе. Одни инструкции по эксплуатации и технические данные.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Помнится, как-то вызвали на только что сданный обьект:
"не охлаждает канальный кондиционер" Смотрю - внутренний блок запитан (220 v)
не от наружного блока, а от ...лампочки освещения туалета, в потолке над которым
он висел... Оказалось, строители, в своё время, повредили межблочный кабель,а монтажники,
не найдя причины, нашли выход из положения...
Обьект сдали!!! ':)'
Скачал 1332. не глядя забил в поиск FDYP200B. Обломс. Нету в мануале такого блока.
Итак. Без наружного блока будет по любому ошибка. А напрямую включить вентилятор можно и без пульта и без мануала.
Гыыы :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Ну и шляпа. На других кондиционерах без связи наружный внутренний не включить даже пульт.
Был у меня давно Дайкин, обычный настенник. Откинул наружный и привед. Пищит и не включается.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов