Помогите с наладкой VRV Mitsubishi Electric R2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Помогите с наладкой VRV Mitsubishi Electric R2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Помогите с наладкой VRV Mitsubishi Electric R2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 24581Тема: «Помогите с наладкой VRV Mitsubishi Electric R2» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
После монтажа системы и ее запуска вылетает ошибка 7102. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Всего системы 3 - одна заработала нормально, 2 - уходят в ошибку...
Профиль
E-Mail
#2
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Ошибка 7102 - вероятные причины
- превышено возможное число подключаемых внутренних блоков
- короткое замыкание в линии M-net
- наружный блок не видит ВС-контроллер (обрыв сигнального кабеля или замыкание)
- ошибка в уставновке адреса наружного блока, особенно если наружный блок состоит из двух или трех модулей
- если наружный блок имеет индекс Р700 и выше, то применен неправильный ВС-контроллер (не НА, а GA или G)

И вообще, спецификацию - в студию.

Профиль
E-Mail
#4
2 winstone
Спасибо! не подскажите какое максимальное кодличество индексов можно "посадить" на 350 блок? В мануалах не нашел, хотя может плохо искал(нарыл одну строчку о 150% от номинала) Все остальное проверено!
Заранее благодарен!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
екв пишет:
нарыл одну строчку о 150% от номинала

лучше оринтироваться на цифру 130%(она д.б. мануале, читайте тщательней)
350*1,3=455 - это можно гарантировать, 150% и больше - тут надо глубже лезть..
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Ошибка 7102 - это превышение числа внутренних блоков по КОЛИЧЕСТВУ. По мощности там другая ошибка (7101, если память мне не изменяет).
На блок Р350 R2 можно посадить до 27 внутренних блоков, максимальная сумма индексов 525.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
winstone пишет:
На блок Р350 R2 можно посадить до 27 внутренних блоков

Позвольте Вам не позволить!
:D
1. Возможности по присоединению внутренних блоков у модели PURY-P350YHM-A: от 20 до 150%
Вообще, в мануале сказано, что эти проценты от МОЩНОСТИ НАРУЖНОГО БЛОКА, то есть от 40,0 кВт (холодильных) Однако, это установочная мощность, присоединяемая, а не рабочая. Столько холода он не даст. При присоединении внутренних блоков с суммой индексов "525" и одновременном их включении - наружка обеспечит только около 46 кВт холода.
На графиках в мануале есть упоминание о сумме индексов внутренних блоков "525"

2. Максимальное присоединяемое количество внутренних блоков к модели PURY-P350YHM-A: 35 штук (присоединять можно от типоразмера P15 до P250)

Вот лист с характеристиками (на англицком) из сервис-мануала: характеристики PURY-P350YHM-A

P.S. просьба к автору - задавая вопрос по какой-нить модели - пишите её полное обозначение.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Denni пишет:
При присоединении внутренних блоков с суммой индексов "525" и одновременном их включении - наружка обеспечит только около 46 кВт холода.


Да ктож с этим спорит! Разговор был про ВОЗМОЖНОСТЬ подключения.....

Цитата
Denni пишет:
Максимальное присоединяемое количество внутренних блоков к модели PURY-P350YHM-A: 35 штук


Извините, ошибочка вышла. Цифру 27 взял из сервис-хендбука, из описания ошибки 7102, видимо, очепятка... :sor
Профиль
E-Mail
#9
В общем, решил-таки отписаться здесь о том, чем была вызвана проблема и как мы ее решили, дабы другие не наступали не грабли. Не буду говорить о том, что равшаны и джамшуты чуть ли не гвозди вбивали в сигнальный кабель, эту проблему устранили быстро. Собсно, пресловутая ошибка - 7102 возникла вот из-за чего: изначально было запроектированы и заказаны для этой системы основной BC- контроллер на 16 портов и дополнительный на 8. Но у замечательного поставщика МЕ Хиконикс :censored то ли машина сгорела, которая везла эти контроллеры, то ли еще что-то... В общем, дело ясное, что дело темное. В итоге они предложили нам на замену основной BC-контроллер на 8 портов и дополнительный - на 16. Как уже было сказано выше, после монтажа система не запустилась и возникла ошибка 7102. Кого мы только не привлекали для решения проблемы... Сервисники Хиконикса наотрез отказались ехать в Питер. В итоге сами методом научного тыка определили, что ошибка пропадает, если отключить 8 внутренних блоков, завязанных на дополнительный BC-контроллер с 9-го по 16-й порты. Тут-то и начали меня терзать смутные сомнения насчет того, что все-таки основной BC-контроллер должен содержать больше портов, чем дополнительный. Но и в Хикониксе, и в представительстве МЕ утверждали, что такого быть не может. В итоге после долгих переговоров нас с представительством и представительства с, собственно, производителем выяснили, что наши догадки верны. В итоге проблему решили почти безболезненно для себя. Дабы не тратить денег и не менять оба контроллера, на дополнительном (на 16 портов) перепаяли трубки на порты с 1 по 8-ой при помощи рефнетов. Но проблемы на этом не закончились. hammer Пока решалась проблема с этой системой, сгорели 2 платы М-NET в другой системе. Хиконикс вроде как согласился эти платы поменять по гарантии после того, как их протестировали. Отмечу, что эти платы мы привезли в их сервис. А тут как раз начались известные проблемы с МЕ и поставки в РФ как оборудования, так и запчастей были приостановлены. После месяца (!!!) кормления завтраками сотрудниками Хиконикса, решили-таки эти платы купить в другом месте. Так как ни у кого в РФ их не было, и ввезти их никто не мог, обратили внимание на наших братьев-славян. В итоге, смогли договориться с одним их белорусских дистрибьюторов о поставке этих плат. Замечу, что номер этой платы для заказа нам дали сервисники Хиконикса. В итоге, приезжаю я в Минск, чтобы забрать эти платы, плачу за них деньги..... А ПЛАТЫ ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕ ТЕ!!! Сервис Хиконикса перепутали номер... :censored :censored :censored Но на мое счастье у этих минских дистрибьюторов оказались на складе наружные блоки, в которых были эти платы и мне согласились их продать за вполне вменяемые деньги. В общем, минус 1500 евро, но все работает.

ЗЫ: Эти деньги Хиконикс нам так и не вернул...
Профиль
E-Mail
#10
Хиконикс - супер! 8)
красавчеки
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#11
никогда не получалось с ними работать
Профиль
E-Mail
#12
Мне о марта выставляют счет на обратный клапан для PURY!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
К счастью, они не одиноки в продвижении это марки
Впечатления от работы с Климат Проф много положительнее, несмотря на перетурбации с поставками начала года
Профиль
E-Mail
#14
С Климат-Проф не работал, ничего не могу сказать. Работаю с Теромкул - нормально.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
fon пишет:


Впечатления от работы с Климат Проф много положительнее, несмотря на перетурбации с поставками начала года


Поставок оборудования МЕ в конце прошлого года - начале этого не было ни у кого. Как мне объяснил источник, которому я не могу не доверять, после ситуации с РК дистрибьюторы просто боялись ввозить технику в Россию.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.