Сплит MHI KX4(E) проблема с термодатчиком
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Сплит MHI KX4(E) проблема с термодатчиком

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сплит MHI KX4(E) проблема с термодатчиком»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3768Тема: «Сплит MHI KX4(E) проблема с термодатчиком» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Работаю по другой специфике и нужен совет или ткните носом:

Двухэтажный коттедж, схему кондиционирования прилагаю.

Управление и обмен информацией с агрегатами Mitsubishi идет по сети LON. Wired Remote Controller отсутствуют.

На 1-ом этаже кондиционеры работают нормально.

Проблема с работой кондиционеров в комнатах на 2-ом этаже.

Агрегаты находятся в пространстве между вторым этажом и кровлей (чердаком это нельзя назвать). На них что-то напутано-намотано, вроде теплоизоляция. Как говорили инсталяторы/установщики, температурные датчики MHI находятся в "канале".

Setpoint = 22
Когда наружная температура низкая, кондиционеры в комнатах на 2-ом этаже задирают температуру до 28-30 градусов. И наоборот, на улице - жарко, крыша нагрелась, кондиционеры угоняют температуру до 18-19.

Как лечить?

--
Any ideas welcome!
Рисунок
MHI.jpg (21,94 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Можем менять HVAC_Mode (AUTO, COOL, HEAT, FAN), SetPoint.

Как видно на приложенном графике температура, которую выдает агрегат MHI (синий цвет), четко следует за внешней температурой.

Может ли быть перенесен датчик температуры, который устанавливается где-то в "канале" или внутри агрегата? или требовать с исполнителей другого способа теплоизоляции?