Нужна помощ Carrir
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Нужна помощ Carrir

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нужна помощ Carrir»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8806Тема: «Нужна помощ Carrir, 38RA070» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Есть такая проблема :sm клиент купил оборудование Карьер 38 RA 070 , человек который занимался закупкой уволился, где и у кого он приобрёл не известно, документов нет есть только машина. :sor Я её обвязал с приточной установкой; трасса 20 метров, соленоид, ТРВ, рессивер не устанавливал, так как где-то вычитал, что на эту машину не надо. Встал вопрос увязать электрическую часть, тут проблема всё что я нашел было написано и нарисовано (для китайцев косноязычным языком) , короче ни хрена не понятно, методом логики и опираясь на знание того как должно работать я её подключил. Но меня тревожат смутные сомнения, hammer как эта машина будет работать, когда наступит сезон.
Хотелось бы услышать консультацию специалиста по Карьерам. Все мои попытки выудить информацию в MHI Carrir остались не удовлетворительными. Я так понял, что у них эту технику знает только один сервисник. Но его выловить не реально. Если кто знает его телефон, подскажите пожалуйста. pray
Профиль
E-Mail
#2
Да уж. Нужно быть неуловимым сервисником, чтобы знать на какой клемме повесить сухой контакт от термостата...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
А Вы, уважаемый, уточните пожалуйста, у Вас теплообменник в приточке водяной, или как?????
Цитата
трасса 20 метров, соленоид, ТРВ, рессивер не устанавливал, так как где-то вычитал, что на эту машину не надо
??????? :D
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
air_wave пишет:
Да уж. Нужно быть неуловимым сервисником, чтобы знать на какой клемме повесить сухой контакт от термостата


Думаете я совсем дурак чтобы не разобратся на какой контакт подключится? В том то и дело что подключился а машина как то не правильно работает; когда включаеш первую ступень , соленоид открывается через минут 5 а компресор уже молотит, включаеш вторую ступень всё нормально, а вот когда начинаеш выключать ступени наччиная со второй, машина вырубает обе ступени и встаёт по аварии.
Поэтому мне и хотелось услышать как вётаки она должна работать. И чё это за фигня. Да вот ещё на мануале два соленоида , машина одноконтурная, два соленоида для двух испарителей но на одном ипарителе и без второго соленоида работать не хочет
Цитата
Michael пишет:

А Вы, уважаемый, уточните пожалуйста, у Вас теплообменник в приточке водяной, или как?????


Теплообменик фреоновый.

Профиль
E-Mail
#5
Уважаемый dm.i3! Я не знаю этого Кэрриера, но думаю, он не сложнее всего остального оборудования.
Итак с ваших слов.
Двухкомпрессорный ККБ. В одном контуре два компрессора. На испаритель идут две трубы: жидкость и пар. Испаритель должон быть двухконтурным. Компрессор 1-го контура открывает основной соленоид, 2-й контур после ТРВ и рефнета коммутируется отдельно дополнительным соленоидом. Так или нет?
Управление соленоиодами таким образом должно быть связано с пуском компрессора (типа доп. контакт на контакторе, либо промежуточное реле, запитываемое параллельно с катушкой контактора), при условии отсутствия вакуумирования испарителя.
Только так можно реализовать 50%-ную мощность ККб, когда ставится такая задача по ТЗ.
И если у вас через пеньколоду работают соленоиды - это проблема подключения.
Если Вы в Москве, было бы интересно посмотреть на этот ККБ и от чего он управляется.
Мыло подсвечено.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Уважаемый air_wave куда вы пропали. я написал вам сообщение на майл , но вы не ответили. откликнитесь.
Профиль
E-Mail
#7
Я ответил на ваше письмо в тот же день.
Написал контактный телефон и пр. Могу еще раз переслать.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Всем спасибо тема закрыта
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.