Защита роторного ТУ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Защита роторного ТУ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Защита роторного ТУ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8427Тема: «Защита роторного ТУ, что надежнее?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Вопрос собственно вот в чем. Что надежнее использывать для защиты роторного ТО от облединения? Аналоговый датчик или капилярный термостат? Или стоит сблокирывать оба варианта? Просто ИМХО в этой системе самой опасной зоной будет именно место перехода колеса из приточной в вытяжную часть, т.е. достаточно небольшой участок. Чем его лучше прикрыть? Мозги Corrigo.
Профиль
E-Mail
#2
Датчик перепада давления - не катит, только на пластинчатых. Капилярный термостат - тоже непонятно как ставить. Датчик влажности в вытяжном воздуховоде в купе с наружным датчиком по температуре, но только для этого Corrigo туповат. Нужен нормальный свободнопрограмируемый контроллер.
Профиль
E-Mail
#3
а почему Датчик перепада давления не катит? :sor если лёд образуется- образуется и перепад давления
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
AEROFLOT пишет:
а почему Датчик перепада давления не катит?

Ну я типа красиво хотел :oops: , вроде того, что "автоматика призвана ИЗБЕГАТЬ и ПРЕДУПРЕЖДАТЬ аварийные ситуации, а как мы предотвратим эту самую ситуацию если изначально в управление вкладываем принцип борьбы с последствиями... :?: "
Но на самом деле самое простое и надежное - это конечно датчик перепада давления. Его все равно ставить и на холодном и на теплом плече прийдется (от возможного загрязнения).
Профиль
E-Mail
#5
а нафиг его доводить до состояния загрязнения. т.к. он вращается- контролировать его можно хоть в приточной, хоть в вытяжной части
Профиль
E-Mail
#6
Да знаете, как-то сам загрязняется, экология такая. :D И фильтра рвуться, и ротор не всегда вращается (бывает так что рекуперация не нужна - кто бы мог подумать?) согласен в одном :
Цитата
AEROFLOT пишет:
нафиг его доводить до состояния загрязнения

Профиль
E-Mail
#7
Спасибо всем за советы. Собственно, согласен с sergLM, имеется желание предотвратить обледенение. А не узнать о том, что поздно пить баржоми. Но, контроль влажности вытяжного воздуха и учетом температуры улицы потребуют контроллера с несколькими независимыми секвенциями. Да еще придется строить нормограму влажного воздуха с учетом КПД ротора. Это уже глобальный гемор. Может стоит использывать не капилярный термостат, а гильзовый? Там ведь опасная зона совсем небольшая, хватит гильзы 130-150 мм.
Профиль
E-Mail
#8
Тем ротор и отличается от пластинчатого, что в нем нет ярко выраженного "Холодного угла".
Не просчитать его, никак...
Профиль
E-Mail
#9
Реле давления, как уже говорилось выше, почти бесполезно. Оно работает только при номинальном расходе, а не при любом и поможет лишь выключить оборудование (для сушки внутренностей). При морозах точка начала обмерзания (считается программой подбора) сильно зависит от влажности вытяжного воздуха и мало зависит от температуры уличного.
Простенькая системка, которая при определенной температуре улицы (допустим -5с и ниже) будет отключать установку по аварии при достижении определенной влажности вытяжки (допустим 45% и выше) IMHO уже достойно решит проблему.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.