Дурит Чиллер York YCAA-B 150
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Дурит Чиллер York YCAA-B 150

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дурит Чиллер York YCAA-B 150»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 17053Тема: «Дурит Чиллер York YCAA-B 150» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте уважаемые соратники по борьбе! Вопрос простой, как в "ЧТО, ГДЕ, КОГДА". - Имеется чиллер York YCAA-B 150 2000 г.в.. Работает, как дети в школу (давления в обоих контурах в норме, по воде полный порядок, когда работает). но повадился гад самопроизвольно выключаться. Раньше обычно это случалось ночью, а сейчас перешел на день. Висит он на трех офисах и народ начинает пищать. И что хорактерно, сообщений об ошибках - никаких. Лезешь на крышу, насосная станция весело гоняет воду, чиллер стоит , на звездочку нажимаешь, типа милый давай и "милый" без проблем еще сутки, двое, трое молотит, а потом таже херня. Похоже на проблеммы с электричеством, но у дома своя подстанция да и соседи его по крыше ни как не реагируют. Вопрос : Что-бы это значило?
Профиль
E-Mail
#2
Поставьте перемычку 10-11 ("Remote on-off control"). По крайней мере, не надо будет на снежинку нажимать- включаться будет сам.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за добрый совет, перемычку внедрил... Все равно встает. Видимо затвор ,те перемычку, для перезапуска всетаки надо передергивать (замыкать-размыкать)
Профиль
E-Mail
#4
Если мне не изменяет память, на этом чиллере два контура в одном корпусе. И вентиляторы конденсатора общие. Управляет вентиляторами один частотник по датчику температуры наружного воздуха. Ночью температура падает и вентиляторы стоят, а контура работают и встают по высокому давлению. Необходимо установить датчик под вентилятор, в поток теплого воздуха. Может, придумаете ещё как.
С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#5
Датчик давления поставте на один и другой контур и от этого будете отталкиваться
Профиль
E-Mail
#6
Тебе надо зайти в заводские настройки контроллера и всего лишь поменять один пункт - ручной перезапуск поменять на автоматический restart. Проблема в том что он сам не запускается при остановке например по реле протока. Это мы часто проходили на Йорках.
Профиль
E-Mail
#7
у нас такая же проблема.сотрудники из york предлагают поставить реле контроля фаз.посоветуйте какое реле поставить и стоит ли вообще его ставить?
Профиль
E-Mail
#8
Что-то типа такого:
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
сотрудники из york предлагают поставить реле контроля фаз.
:D
*лять на турецких "гёнках" стоит, на кериерах стоит, на йорк поставить нельзя, цена вырастет :D (20 юсд)