Подскажите
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Подскажите

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подскажите»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13579Тема: «Подскажите, Электрика внутренего блока сплита!!!» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте!! Получилась такая ситуация, что был скачок напряжения, на холодильном оборудовании сгорели компрессора!!! А на сплитах во внутрених блоках сгорели трансформаторы, причём варистор и предохранители целые!!! Может кто подскажет как такое могло случиться!!!
Профиль
E-Mail
#2
Вот берем сплиты компании Д 10шт. Монтируем и запускаем. На след день электрики на "0" дали фазу, получаем 380В. Все платы погорели и лишь на половине из них сгорели Варисторы. Смотрим варистор - на 470В. Почему там такие??? think И это компания D!!- флагман индустрии, а если взять M,L,S etc то может и не то случиться.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
LARRY пишет:
Смотрим варистор - на 470В
а какие по вашему там должны быть? 8)
и потом, варистор ставится совсем не для защиты от поданной фазы на нулевой провод.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
gramila пишет:
Может кто подскажет как такое могло случиться!!!

Цитата
gramila пишет:
Получилась такая ситуация, что был скачок напряжения,


Да, а от дурных электриков есть такая табличка, вешается/клеится на шкаф и гласит: "Не подходи - убью!" смех


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#5
Дела электрические темны как мысли Чубайса. 30-летний опыт работы отца с электрикой, электроникой и иже с ними (по образованию метеоролог-приборист) показывает, что во время подобных ситуаций сгорает всё, за исключение того, что должно сгореть. Процессы происходящие в сетях, приборах и оборудовании до конца не изучены и вероятно не изучаются.
Пример. В двух сплита Д в небольшом приморском городке, во время сильнейшей грозы произошло следующее: на реле компрессора во внешних блоках одновременно сгорели катушки. При рассмотрении оказалось, что катушки завернуты на каркасах "винтом" (восьмеркой). При этом сами компрессоры, вентиляторы, электроника остались нетронуты. Каким образом это произошло - хрен знает.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
alpha пишет:
Процессы происходящие в сетях, приборах и оборудовании до конца не изучены и вероятно не изучаются.

Интересную тему затронул ув. alpha.
У кондиционера источником питания является электрическая сеть. А вот какого качества электроэнергией мы пользуемся, какие при этом "вирусы" (импульсные помехи, провалы напряжения, отклонения частоты и т.д.) поступают в кондиционер, никто не контролирует. Возможно, что значительная часть выходов из строя кондиционеров как раз по причине некачественной электрической энергии.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
alpha пишет:
показывает, что во время подобных ситуаций сгорает всё, за исключение того, что должно сгореть
это есть и у мэрфи, звучит примерно так: любая самая быстродействующая система(схема, прибор) защиты, всегда сгорает сразу же после того, как сгорит устройство им защищаемое. 8)

а что поделать, у любой защиты от дурака есть предел - стоимость защищаемого прибора. согласитесь, глупо делать систему защиты стоящую столько же и тем боле дороже, самого прибора.

Цитата
vvs пишет:
А вот какого качества электроэнергией мы пользуемся
см. соответсвующий гост ;)
Цитата
vvs пишет:
Возможно, что значительная часть выходов из строя кондиционеров как раз по причине некачественной электрической энергии.
энергия не может иметь в своей характеристике слово качество. энергия либо есть либо её нету. проблемы любых эл.приборов - система транспорта эл.энергии, а именно кабеля, кабельки, проводки, сопельки, скруточки, реактивности, пресловутый ЧФ и т.д. и т.п.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
to LordN
Цитата
LordN пишет:
энергия не может иметь в своей характеристике слово качество

Вы типовой договор энергетиков читали? Там конкретно сказано - качественное электроснабжение. Более того, энергосбыт обязан иметь сертификат соответствия на электроэнергию (такой же, как на кондиционеры), т.к. является товаром, а не услугой.
Об этом сказано и Законе о защите прав потребителей, и вроде что-то есть в ГК.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
LordN пишет:
энергия не может иметь в своей характеристике слово качество

В чистом виде согласен, а в отношении электрической энергии не согласен. По ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" приведена целая "куча" параметров по качеству эл.энергии и даже наиболее вероятные виновники ухудшения качества эл.энергии. Другое дело, как начать "копать" в направлении того, чтобы доказать, что в ряде случаев виновником поломки кондиционера является энергоснабжающая организация, чтобы ремонт осуществить за счет энергетиков.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#10
Отец 10 лет проработал на угольной ТЭЦ. Если принимать "качество" электроэнергии на выходе с ТЭЦ (или где?), то качество этой электроэнергии достаточно низкое. В зависимости от нагрузки меняется частота, вплоть до аварийной, падает напряжение. В летнее время отключаются в кап.ремонт турбоагрегаты, котлы, что заметно снижает качество электроэнергии на выходе с ТЭЦ. Переменные защитные нагрузки внутри ТЭЦ, как-то пуск питающих насосов в 3,2 МВТ и прочих немаленьких электродвигателей даже на глаз ощущаются внутри самой ТЭЦ. Поэтому говорить о качестве электроэнергии можно и нужно, но получить качественную электроэнергию физически невозможно. Если к этому добавить местами существующие по 50 лет алюминимевые распределительные сети со скрутками без зажимов, то у потребителя качесво электроэнергии становится крайне низким.
Привести всё это в норму компания Чубайса может, но когда это произойдет, говорить очень сложно. Тем не менее если существуют нормы торговли, то их обязаны соблюдать все, в том числе и ЕЭС.
Как отследить? Существует множество регистрирующей аппаратуры, т.е. отседить можно, но сделать это можно только после того, как. И таки во многих серьезных серверных сегодня осуществляется мониторинг сетевого питания, и хоть эти данные не являются официальными, но составив несколько внутренних актов на некачественное электроснабжение, можно энергетиков хорошо поиметь.

P.S. Все это касается не только регионов с замкнутой электросистемой, как то Сахалин, Камчатка, Чукотка, но и всей остальной сети.
Профиль
E-Mail
#11
To LordN, alpha и др.
Какие, по вашему мнению, параметры качества эл.энергии наиболее критичны для различных типов кондиционеров?
В свое время на заводе ЭЛЕМАШ проводились соответствующие испытания по электропомехоустойчивости и пр. работы кондиционеров различных брендов. Сейчас, к сожалению, в Электростали это восстановить невозможно.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
LARRY пишет:
Смотрим варистор - на 470В.

Маркировка на варисторе 470 - классификационное напряжение
Максимально допустимое длительное действующее переменное напряжение для этого варистора ~300V.





Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#13
в бытовом неинверторном сплите всего два типа потребителей электричества - АД (три-четыре штуки) и электроника.
для АД критично соотношение напряжение/частота, скорость его изменения, макс и мин значения, относительное постоянство фазы, без разрывов. последнее особенно критично для АД компрессора.
для электроники, особенно с современными БП, важно лишь наличие электричества, ограничение максимума напруги, боле-мене чистый спектр по высокой частоте. и сама электроника д.б. хорошо экранирована от внешних ЭМ воздействий широкого спектра - а то до смешного доходит, мабилка звенит - кондей виснет :D и ни что не реагирует... или сигнализация... или трамвай/троллейбус рядом проехал - искранул...
С уважением, LordN.