Здравствуйте!! Получилась такая ситуация, что был скачок напряжения, на холодильном оборудовании сгорели компрессора!!! А на сплитах во внутрених блоках сгорели трансформаторы, причём варистор и предохранители целые!!! Может кто подскажет как такое могло случиться!!!
Вот берем сплиты компании Д 10шт. Монтируем и запускаем. На след день электрики на "0" дали фазу, получаем 380В. Все платы погорели и лишь на половине из них сгорели Варисторы. Смотрим варистор - на 470В. Почему там такие??? И это компания D!!- флагман индустрии, а если взять M,L,S etc то может и не то случиться.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Дела электрические темны как мысли Чубайса. 30-летний опыт работы отца с электрикой, электроникой и иже с ними (по образованию метеоролог-приборист) показывает, что во время подобных ситуаций сгорает всё, за исключение того, что должно сгореть. Процессы происходящие в сетях, приборах и оборудовании до конца не изучены и вероятно не изучаются.
Пример. В двух сплита Д в небольшом приморском городке, во время сильнейшей грозы произошло следующее: на реле компрессора во внешних блоках одновременно сгорели катушки. При рассмотрении оказалось, что катушки завернуты на каркасах "винтом" (восьмеркой). При этом сами компрессоры, вентиляторы, электроника остались нетронуты. Каким образом это произошло - хрен знает.
alpha пишет:
Процессы происходящие в сетях, приборах и оборудовании до конца не изучены и вероятно не изучаются.
Интересную тему затронул ув. alpha.
У кондиционера источником питания является электрическая сеть. А вот какого качества электроэнергией мы пользуемся, какие при этом "вирусы" (импульсные помехи, провалы напряжения, отклонения частоты и т.д.) поступают в кондиционер, никто не контролирует. Возможно, что значительная часть выходов из строя кондиционеров как раз по причине некачественной электрической энергии.
С ув. :)
alpha пишет:
показывает, что во время подобных ситуаций сгорает всё, за исключение того, что должно сгореть
это есть и у мэрфи, звучит примерно так: любая самая быстродействующая система(схема, прибор) защиты, всегда сгорает сразу же после того, как сгорит устройство им защищаемое. 8)
а что поделать, у любой защиты от дурака есть предел - стоимость защищаемого прибора. согласитесь, глупо делать систему защиты стоящую столько же и тем боле дороже, самого прибора.
Цитата
vvs пишет:
А вот какого качества электроэнергией мы пользуемся
см. соответсвующий гост ;)
Цитата
vvs пишет:
Возможно, что значительная часть выходов из строя кондиционеров как раз по причине некачественной электрической энергии.
энергия не может иметь в своей характеристике слово качество. энергия либо есть либо её нету. проблемы любых эл.приборов - система транспорта эл.энергии, а именно кабеля, кабельки, проводки, сопельки, скруточки, реактивности, пресловутый ЧФ и т.д. и т.п.
LordN пишет:
энергия не может иметь в своей характеристике слово качество
Вы типовой договор энергетиков читали? Там конкретно сказано - качественное электроснабжение. Более того, энергосбыт обязан иметь сертификат соответствия на электроэнергию (такой же, как на кондиционеры), т.к. является товаром, а не услугой.
Об этом сказано и Законе о защите прав потребителей, и вроде что-то есть в ГК.
LordN пишет:
энергия не может иметь в своей характеристике слово качество
В чистом виде согласен, а в отношении электрической энергии не согласен. По ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" приведена целая "куча" параметров по качеству эл.энергии и даже наиболее вероятные виновники ухудшения качества эл.энергии. Другое дело, как начать "копать" в направлении того, чтобы доказать, что в ряде случаев виновником поломки кондиционера является энергоснабжающая организация, чтобы ремонт осуществить за счет энергетиков.
С ув. :)
Отец 10 лет проработал на угольной ТЭЦ. Если принимать "качество" электроэнергии на выходе с ТЭЦ (или где?), то качество этой электроэнергии достаточно низкое. В зависимости от нагрузки меняется частота, вплоть до аварийной, падает напряжение. В летнее время отключаются в кап.ремонт турбоагрегаты, котлы, что заметно снижает качество электроэнергии на выходе с ТЭЦ. Переменные защитные нагрузки внутри ТЭЦ, как-то пуск питающих насосов в 3,2 МВТ и прочих немаленьких электродвигателей даже на глаз ощущаются внутри самой ТЭЦ. Поэтому говорить о качестве электроэнергии можно и нужно, но получить качественную электроэнергию физически невозможно. Если к этому добавить местами существующие по 50 лет алюминимевые распределительные сети со скрутками без зажимов, то у потребителя качесво электроэнергии становится крайне низким.
Привести всё это в норму компания Чубайса может, но когда это произойдет, говорить очень сложно. Тем не менее если существуют нормы торговли, то их обязаны соблюдать все, в том числе и ЕЭС.
Как отследить? Существует множество регистрирующей аппаратуры, т.е. отседить можно, но сделать это можно только после того, как. И таки во многих серьезных серверных сегодня осуществляется мониторинг сетевого питания, и хоть эти данные не являются официальными, но составив несколько внутренних актов на некачественное электроснабжение, можно энергетиков хорошо поиметь.
P.S. Все это касается не только регионов с замкнутой электросистемой, как то Сахалин, Камчатка, Чукотка, но и всей остальной сети.
To LordN, alpha и др.
Какие, по вашему мнению, параметры качества эл.энергии наиболее критичны для различных типов кондиционеров?
В свое время на заводе ЭЛЕМАШ проводились соответствующие испытания по электропомехоустойчивости и пр. работы кондиционеров различных брендов. Сейчас, к сожалению, в Электростали это восстановить невозможно.
С ув. :)
Маркировка на варисторе 470 - классификационное напряжение
Максимально допустимое длительное действующее переменное напряжение для этого варистора ~300V.
в бытовом неинверторном сплите всего два типа потребителей электричества - АД (три-четыре штуки) и электроника.
для АД критично соотношение напряжение/частота, скорость его изменения, макс и мин значения, относительное постоянство фазы, без разрывов. последнее особенно критично для АД компрессора.
для электроники, особенно с современными БП, важно лишь наличие электричества, ограничение максимума напруги, боле-мене чистый спектр по высокой частоте. и сама электроника д.б. хорошо экранирована от внешних ЭМ воздействий широкого спектра - а то до смешного доходит, мабилка звенит - кондей виснет :D и ни что не реагирует... или сигнализация... или трамвай/троллейбус рядом проехал - искранул...