 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования непонимаемая разница температур

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «непонимаемая разница температур»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9923Тема: «непонимаемая разница температур, непонимаемая разница температур» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Имею приточку с грелкой на воде. Грелка "Ремака" на 12 кВт(VO 50-30/2R) на неё имею SUMX 40-2,5/ Кроме того имею комплект автоматики на МС5(Контар).
При запуске (летом) в зимнем режиме имею:
Т1=75 грС(данные котла)
Т2=50 грС(данные накладного датчика)
Ткан.=35 грС мах!!!

Вопрос: разве Тканала не должна быть поближе к Т2? при том, что лето на дворе и Тнар= 25-27 грС.
Самое первое подозрение это теплоноситель, который не моя история, но при последующих размышлениях понимаю, что дело не только в нем...

Может кто-нибудь как-нибудь откоментировать?
Может у кого-то есть опыт "сдачи" зимнего режима работы приточки на воде ЛЕТОМ?

заранее всем спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
а сколько , позвольте спросить, у вас температура притока выставлена на контроллере? :-)
Профиль
E-Mail
#3
Да я поставил "потолком" 50 грС, в надежде "выжать" по максимуму ( самому было интересно...)
Профиль
E-Mail
#4
Производительность т/о сильнейшим образом зависит от температурного напора, т.е. от разницы между температурой теплоносителя и температурой нагреваемой среды. Для зимы температурный напор составляет около 100 К, для описываемого здесь случая не более 50 К

Неплохо было бы сообщить расход воздуха.

И ещё.
SUMX 40-2,5/ (Кv=2.5 м3/час) для 12 кВт теплообменника дико переразмерен. Вряд ли он будет регулировать температуру. Небось всё время пребывал в закрытом состоянии.
А.С.
Профиль
E-Mail
#5
да нет...трехходовой работает нормально... своевременно открывает и закрывает подачу Т1 (он же не сам решает, что и когда делать), могу сказать, что с уставкой в 30 грС при открытии 3-хходового не наблюдалось резкого скачка Ткан. и его(скачка Ткан.) последуюшего медленного "сдутия" до очередного короткого открытия 3-хходового и т.д.(это я проходил на предыдущем объекте : )) ...


Кто-нибудь летом запускал систему в "ЗИМНЕМ" режиме?


что такое "температурный напор"?

Профиль
E-Mail
#6
Цитата
allwork пишет:
что такое "температурный напор"?

читать умеете?
Цитата
Kroudion пишет:
разницы между температурой теплоносителя и температурой нагреваемой среды

Добалю лишь: на входе в теплообменник. Т.е. температура воды на входе в т/о минус температура воздуха на входе в тот же самый т/о.

allwork, говорить о производительности т/о без указания расхода одной из сред (нагреваемой или греющей) бессмысленно. Откуда вы взяли, что производительность вашего т/о 12 кВт? из прайса, составленного манагером, инженером по продажам? Значение производительности т/о имеет смысл только если указаны следующие параметры: температуры на входе/выходе нагреваемой и греющей сред плюс расход одной из сред. По сути вы задались вопросом: как, имея информацию только о двух координатах х и у, определить расстояние между точками 3-мерного пространства.

А.С.
Профиль
E-Mail
#7
2 allwork
считать температурные напоры, kv клапана смысла нет.
Посмотрите куда подключили ваш узел. Скорее всего тупо врезали в коллектор (гидрострелку, кольцо), без насоса на подаче или обратке.
типа а зачем он вам нужон, если у вас ужо есть на теплообменнике?
Угадал?

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
to air_wave:
да... были некоторые трудности, связанные с пониманием у Заказчика необходимости насосов в магистралях теплоснабжения, так что этот вопрос (как вы правильно угадали) вставал.
Заказчик поставил двух контурный газовый котёл с насосом на контуре отопления. Кроме моей приточки на этом контуре больше никого нет( со слов Заказчика).
Производительность насоса выяснить попробую чуть позже.

to Kroudion:
Оставлю в стороне Ваши манеры, сыдарь, хоть и умею читать не только Ваши строки, но и между...Спасибо Вам за помощь, уважаемый...не тратьте более Вашего внимания на мои вопросы и спасибо за новое "определение/термин"... постараюсь не нарушать Вашего авторского права с области его(определения/термина) использования...

Профиль
E-Mail
#9
2 allwork
Сомнительно, что из-за температурного напора имеем перепад 15-20 град. на т/о, при полностью открытом клапане.
На фанкойле к примеру, при обратке 10-12 град вполне можно получить воздух 13-15 град.
Так что проблема скорее всего в расходе воды.
Схему обвязку котла и арматуру изучите внимательно. Проблем там.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
to air_wave:

спасибо, покапаем там...