to LordN
нет, обычный серии Utopia на 7,2 кВт по холоду, внешник 380В, стоит штатный подогрев картера и регулятор давления (заводской) с регулировкой по температуре наружного воздуха (при +8°С и ниже скорость вентилятора сбрасывается до 30-40% от номинала, потому сторонний регулятор ставить не стали). Электроника и во внешнике и во внутреннем блоке. Пульт
-2H2 проводной (хорошая штука, кстати сказать, но уж навороченый в настройках, непривычно).
В общем, пока временно защиту обошли - действительно, оказалось, что ниже -10°С она (через термистор наружного блока) цабака не дает запускаться компрессору. Прислонили временно к компрессору (где потеплее) - заработал.
Но проблема осталась, ибо прошлую зиму отработал без заморочек (или просто нам об этом не сообщали? сомневаюсь).
Манулы облазил и на предыдущую серию, и на данные блоки. Везде одно и тоже, про то, что не запустится ниже -10°С нигде ни слова. Про защиты по низкому/высокому давлению информация в мануалах есть.