Вопрос по наладке чиллtра Carrier
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Вопрос по наладке чиллtра Carrier

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по наладке чиллtра Carrier»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5508Тема: «Вопрос по наладке чиллtра Carrier, Нужна помощь» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Подскажите, что значит "low cooler fluid flow, ground current protection".
Эта информация высвечивается на экране, выдается как ошибка.
Чиллер Carrier 30HW-065A-911-EE.
Профиль
E-Mail
#2
Утевка охлаждающей жидкости.
Профиль
E-Mail
#3
Minimum cooler flow — The minimum cooler flow
(maximum cooler temperature rise) for standard units is
shown in Minimum Cooler and Condenser Flow Rates and
Minimum Loop Volume table below. When gpm (L/s) required
is lower (or rise is higher), follow recommendations
below:
a. Multiple smaller chillers may be applied in series,
each providing a portion of the design temperature
rise.
b. Chilled fluid may be recirculated to raise flow rate.
However, the mixed temperature entering the cooler
must be maintained at a minimum of at least 5° F
(2.8° C) above the leaving chilled fluid temperature.
c. On 30HK,HL units, special baffling is required to
allow minimum flow rate to be reduced to 12%.
NOTE: Recirculation flow is shown below.

Loss-of-flow protection — Loss-of-flow protection is
provided by monitoring the required accessory proof-offlow
switch.
Ground current safety — This sensor opens when a
current-to-ground condition greater than 2.5 ± 2 amps is
sensed in the compressor windings (accessory ground current
sensor required).

По старой доброй традиции линеек керриеровских контроллеров все почти понятно. Либо ток либо проток hammer
Профиль
E-Mail
#4
позвони в Сиесту
705 99 35 помоему
они занимаются Carrier и достаточно серьезно (знаю про них, потому что пересекался с ними ни один раз)

спросите сервисный отдел и придумайте какую нибудь правдивую историю.
Профиль
E-Mail
#5
Да. Я тоже помню сервис пару лет назад . "Ошибка датчика давления" на винте и масляный насос не стартует. "А датчик сдох". Ага, беру датчик с другого контура. Все тоже. "Может провод отвалился?", вынул всю линию, прозвонил, затолкал на место. Разбирался и нашел, что сгорел предохранитель на одном из трансов, работающем с цепями масляного насоса и части датчиков. Вода попала. Просушил, заклеил, запустил. Авария ушла. Наверное, спасибо спецам из сервиса?
Профиль