При эксплуатации приточки и вытяжки в зимний период из диффузоров начинает бежать вода. Теплоизолированные воздуховоды (АТСО) и оборудование смонтированы на неутепленном чердаке, ночью температура снижается до -35 градусов. Ночью вентиляция не эксплуатируется. Утром при включении бежит вода.
так в чем вопрос?
как и куда собрать конденсат, или как его использовать? :)
Сделайте воздуховоды на чердаке с уклоном ОТ стояка и организуйте конденсатосборник с удалением его в канализацию, да так, чтобы он не замерз :)
Все правильно. Ночью в воздуховодах СТОИТ теплый влажный воздух. Какая бы изоляция на воздуховодах не была, выпадение конденсата вопрос времени. Утром воздухом эта вода выдувается.