Ув сообщество подскажите пожалуйста по контроллерам.
Необходимо управление обычной приточной установкой с водяным калорифером (сигнал 0-10В на привод) и еще я хочу сделать управление частотником (двигателя) если не хатает теплоносителя то контроллер должен уменьшать обороты двигателя.
Я поискал но ненашел ни одного специализированного контроллера.
Неужели надо городить на свободно программируемых?
Для реализации поставленной задачи справится практически любой контроллер с двумя последовательными контурами управления. 1–й контур исп. для воды, 2-й для частотного регулирования двигателя.
Предлагаю воспользоваться готовым решением на контроллере SYNCO (SIEMENS) в стандартном щите управления MK 232.
http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/sample/mkcontrol/54
Ув Владимир где почитать информацию про Ваш контроллер?
Имеется ввиду как выбрать нужный режим(тэн, вода ) к каким выводам что подключать.
В ощем техническое и сервисное описание прибора
Т.К интересует только контроллер , а не щит автоматики.
Уважаемый Владимир подскажите если конечно не жалко.
К примеру куплю я у Вас RLU222 какой тип (A?? U03 или другой ) нужен для реализации схемы - калорифер водяной (0-10в) управление частотником притока (0-10в) по датчику приточного воздуха (желательно чтоб была защита по датчику температуре обр.воды)
Интересно, а причем здесь U03 ??? или вы меня проверяете хм.
RLU - Универсальный свободноконфигурируемый контроллер для управления системами вентиляции и кондиционирования.
Самая ближайшая на мой взгляд схема A22, но я бы сконфигурировал примерно так…
1. берем RLU 222
2. выбираем тип контроллера А
3. программируем под вашу конкретную задачу 4. Х1 – канальный датчик
5. Х2 – датчик обратной воды
6. Y1- привод горячей воды
7. Y2 – управление на частотник
8. Q1- вентилятор
9. Q2- циркуляционный насос
RLU - Универсальный свободноконфигурируемый контроллер для управления системами вентиляции и кондиционирования.
Самая ближайшая на мой взгляд схема A22, но я бы сконфигурировал примерно так…
замечательное слово - свободноконфигурируемый,
однако, чтобы никого не вводить в заблуждение,
правильнее - конфигурируемый.
Ибо "свобода" в данном случае имеет очень много ограничений.
вобщем тут такая тема. Взял на обслуживание приточки. Их монтировала другая фирма, лето установки работали нормально. С зимним периодом тут возникли проблемы, т.к. эта фирма забила по полной, они быстренько сдали их, показали что на охлаждение работают и все. На нагрев они их не настраивали и вообще, и тут то я столкнулся с рядом проблем. Привод 3-х ходового клапана не регулировал подачу вообще, начал разбираться, в итоге выяснилось , что привод вообще неправильно подлючен к контроллеру(вобщем намутили они). разобрался, подключил как надо, регулировка пошла, все вроде казалось хорошо. Но периодически установка стала отрубаться по защите от замораживания. Дело в том, что эта установка стоит в кинопроекционной, в которой очень много оборудования, которое сильно греется, там необходим прохладный воздух, порядка 14-15 градусов должна выдавать установка на выходе, чтоб у них в помещении было 22 градуса. Защита от замораживания там по воздуху и по воде, отключается именно по воде. Я думаю, что это скорей всего из-за низких уставок заданной температуры, ставлю заданную темп 20 градусов например, работает стабильно. Вобщем не знаю как быть, и как с этим бороться, или может я что-то упустил в настройках контроллера, или что-то неправильно делаю...
Может кто сталкивался с такими проблемами, или знает как их решить.
Заранее спасибо.
P.S.: датчик защиты от замораживания проточный, контроллер siemens rlu222, клапан 3-х ходовой.
Проблема в том, что нереально получить маленький перепад по воздуху на водяном калорифере, не снижая расход воды в теплообменнике, Клапан тупо будет болтаться около 0%, способствуя охлаждению воды до аварийных температур.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
mk.Serginio
Ваша проблема может быть и не в автоматике, а в установленном оборудовании. Оно может быть переразмеренным. Чтобы дать точные данные надо провесит расчеты.
Или как сказал air_wave проблема в наладке системы вентиляции. Расходы воды и воздуха установленны не согластно расчетных данных.
Да, действительно, когда ставлю температуру градусов 18-20, все работает без проблем.
Видимо тут уже ничего не сделать...
Мб им посоветовать поставить кондей с зимним комплектом, но в принципе он нужен будет только зимой....
Спасибо за ответы=)