Проблема Danfoss VLT2800
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Проблема Danfoss VLT2800

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема Danfoss VLT2800»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11864Тема: «Проблема Danfoss VLT2800» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
При запуске двигателя через Danfoss VLT2800 двигатель издаёт "металический" звук (около 1 КГц), начинает вращаться, но на рабочий режим не выходит. Преобразователь индицирует 65Гц и дальнейшее уменьшение частоты.
Кто сталкивался? Где копать?
Профиль
E-Mail
#2
В инструкции на 6000 вполне четко прописана процедура запуска и предпусковая проверка. Старт желательно начинать с 20%. Кстати, а на какую частоту рассчитан движок?
Профиль
E-Mail
#3
Двигатель Siemens 1LA7 107-4AA60. 3Kw, 1720 об/мин, 3-х фазный, асинхронный. Рабочая частота 50Гц.
Преобразователь Danfoss VLT-2830.
В моём случае поставлялся с щитом SCK-1V1-NW-1F (VTS Klima).
Сначала настраивал с щита. Потом, когда преобразователь не запустил двигатель, переключил на ручное управление и настраивал с встроенного пульта преобразователя.
Настраивал по прилагаемой инструкции. Частоту ограничил 60Гц.
Преобразователь ошибки не выдаёт!
Есть мысль проверить заводские установки, чем и займусь в ближайшее время.
Но откуда этот высокочастотный звук?
Профиль
E-Mail
#4
На самом деле желательно было б проверить перед пуском. Будьте внимательны там весьма много значимых caution. Когда настроите-сообщите. Может звук уйдет. Проверьте нижнюю границу.
Профиль
E-Mail
#5
Проблем не было с VTS покрайнемере больших.
Опишите проблему подробнее в частности какое оборудование с PDA или без,
приточка или вытяжка.
Профиль
E-Mail
#6
Privet!
problema s programmirovaniem vlt 2800 na vinosnoj potenciometor belimo (1 kom)
6kalirovanie v par. 309=0; 310= 10.
par. 308=1.
potenciometr podklju4en na terminali 50-53-55.
no vsjoze potenc. ne regulliruet 4astotu vlt2800 po4emu?
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Lexandr пишет:
При запуске двигателя через Danfoss VLT2800 двигатель издаёт "металический" звук (около 1 КГц), начинает вращаться, но на рабочий режим не выходит. Преобразователь индицирует 65Гц и дальнейшее уменьшение частоты.


Привет!
Так сам ли двигатель звук издает? А если принять, что это не проблема частотника? Металлический звук - смотри сначала подшипники... Уменьшение частоты - по какой причине? Завышен ампераж? - опять же смотреть нагрузку на движок...
Есть еще вариант - заводской брак моторов. На одной из обмоток слой лака в каком-то месте очень тонкий. На определенной частоте работает нормально, на другой - вышибает. Прозванивать обмотки - не помогает. Вроде как все в норме.
Самая верная возможность проверить - поставь на движок частотник другой. даже другого производителя. и там видно будет.
Ну а если звук издает частотник- это другой вопрос...
Профиль
E-Mail
#8
Есть такая проблема...
Раньше работал с VLT2800 по последовательному каналу(RS232-RS485)...протокол MODBUS RTU....слал посылки ....двигатель запускался и тд...
Счас дання "схема" перестала работать...шлю..а в ответ тишина...
Поставил программу МСТ10...она находит ПЧ ..считывает параметры...т.е. свзяь есть..
Что делать?
Может нам привезли версию ПЧ с другой прошивкой и там нет MODBUS RTU?....