 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования врезка в кассетный кондиционер

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «врезка в кассетный кондиционер»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14479Тема: «врезка в кассетный кондиционер» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Вопрос такой:
можно ли подключить к одной стороне кассетника воздуховод для подачи в соседнее помещение, хватит ли напора вентилятора кондиционера, или надо подключать канальник дополнительно? И вообще реальна ли такая схема???
Профиль
E-Mail
#2
Какой кондиционер?
Профиль
E-Mail
#3
panasonic CS-A50BB4P
Профиль
E-Mail
#4
схема реальна, но работать будет плохо
(если другого выхода нет)
Профиль
E-Mail
#5
А почему будет плохо работать?
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Рashа пишет:
схема реальна, но работать будет плохо

я бы не был так категоричен. если все сделано корректно, заглушен выброс воздуха, правильно подобрана схема перемещения воздуха - работать будет нормально. вот только не стоит ждать чудес если этот воздух пойдет в изолированное помещение.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
LordN пишет:
заглушен выброс воздуха, правильно подобрана схема перемещения воздуха - работать будет нормально. вот только не стоит ждать чудес если этот воздух пойдет в изолированное помещение.

ниченипонил :D


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
я бы не был так категоричен. если все сделано корректно, заглушен выброс воздуха, правильно подобрана схема перемещения воздуха - работать будет нормально. вот только не стоит ждать чудес если этот воздух пойдет в изолированное помещение.

а что значит правильно подобрана схема перемещения воздуха? в инструкции об этом практически ничего не написано, только то, что это отверстие для короткого воздуховода (240x150). Общий расход воздуха кондиционера 1860 м3/ч, следовательно через отверстие пойдет 460 м3/ч, с таким расходом подходит воздуховод d200(длина участка где-то 5-6 метров) и решетка 4АПН 450х450. Как вам такая схема? 8) Хватит ли напора, вот в чем вопрос, тем более если воздуховод гофрированый. think А на счет помещения, куда будет идти воздух, оно смежное, т.е. не изолированное!
Профиль
E-Mail
#9
Если воздуховод ломаный слабенький канальник поставить прийдется поставить прейдется, такое проходили
Профиль
E-Mail
#10
Меня терзают смутные сомнения...©

Наверно самый правильный пост в теме - у vko. bravo
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#11
Здесь та же тема
Но vko, конечно, рулеззз как всегда :D

2 Pax_mor:
Цитата
следовательно через отверстие пойдет 460 м3/ч

imho не есть факт, поскольку сопротивление гофры грубо 5 Па/м, на 6 м уже 30. А вентилятор дает на номинальном расходе что-нить порядка 70 ?

2 LordN:
I'm sorry, my lord - а и правда, поподробней:
Цитата
заглушен выброс воздуха

и
Цитата
не стоит ждать чудес

Чюдес от сплитов не ждем давно ;)
Но делать такое приходилось, работает :sor
Почему-то think :|
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
vko пишет:
ниченипонил

Ачонепонятно-то? :sor
Цитата
LordN пишет:
заглушен выброс воздуха

С той стороны, где вырезается отверстие под воздуховод, глушится щель подачи воздуха.
Цитата
LordN пишет:
правильно подобрана схема перемещения воздуха

Воздуховод, проложенный по прямой между кассетой и приточной решеткой, и приточная решетка с регулируемыми жалюзями должны иметь, по возможности, минимальное сопротивление. Желательна дроссельная заслонка (данных о напоре, развиваемом вентилятором кассеты в мануалах не приводится, а заниматься замерами самому - в лом, никто за это платить не будет). Просто надо иметь в виду то, что заранее просчитать сколько воздуха можно будет загнать в соседнее помещение не получится.
Цитата
LordN пишет:
не стоит ждать чудес если этот воздух пойдет в изолированное помещение

Если помещение герметичное, то притока не будет. Почему - понятно. Ну, и о поддержании там требуемой температуры говорить не приходится. Почему - тоже понятно. Можно, конечно, поизвращаться с дроссельной заслонкой, срабатывающей по температуре, но это - другие деньги, а основная задача подобного решения - экономия.
Цитата
Leha_old пишет:
Меня терзают смутные сомнения...©

Напрасно себя ты сомненьями мучаешь, мучаешь...©
Делали подобное и даже без дросселя :D Кассета MHI 7 кВт. Из офисного помещения в кабинет директора. Двери в кабинете подрезаны на несколько сантиметров. Все довольны. Работает пятый год. rulez
С уважением,
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
DimaD пишет:
Цитата
vko пишет:
ниченипонил

Ачонепонятно-то?
Цитата
LordN пишет:
заглушен выброс воздуха

С той стороны, где вырезается отверстие под воздуховод, глушится щель подачи воздуха.
Цитата
LordN пишет:
правильно подобрана схема перемещения воздуха

Воздуховод, проложенный по прямой между кассетой и приточной решеткой, и приточная решетка с регулируемыми жалюзями должны иметь, по возможности, минимальное сопротивление. Желательна дроссельная заслонка (данных о напоре, развиваемом вентилятором кассеты в мануалах не приводится, а заниматься замерами самому - в лом, никто за это платить не будет). Просто надо иметь в виду то, что заранее просчитать сколько воздуха можно будет загнать в соседнее помещение не получится.
Цитата
LordN пишет:
не стоит ждать чудес если этот воздух пойдет в изолированное помещение

Если помещение герметичное, то притока не будет. Почему - понятно. Ну, и о поддержании там требуемой температуры говорить не приходится. Почему - тоже понятно. Можно, конечно, поизвращаться с дроссельной заслонкой, срабатывающей по температуре, но это - другие деньги, а основная задача подобного решения - экономия.
Цитата
Leha_old пишет:
Меня терзают смутные сомнения...©

Напрасно себя ты сомненьями мучаешь, мучаешь...©
Делали подобное и даже без дросселя Кассета MHI 7 кВт. Из офисного помещения в кабинет директора. Двери в кабинете подрезаны на несколько сантиметров. Все довольны. Работает пятый год.

С уважением,


ващениасилил :cry:


/I'll be back./