| Цитата |
|---|
vko пишет:
ниченипонил |
Ачонепонятно-то? :sor
| Цитата |
|---|
LordN пишет:
заглушен выброс воздуха |
С той стороны, где вырезается отверстие под воздуховод, глушится щель подачи воздуха.
| Цитата |
|---|
LordN пишет:
правильно подобрана схема перемещения воздуха |
Воздуховод, проложенный
по прямой между кассетой и приточной решеткой, и приточная решетка с регулируемыми жалюзями должны иметь, по возможности, минимальное сопротивление. Желательна дроссельная заслонка (данных о напоре, развиваемом вентилятором кассеты в мануалах не приводится, а заниматься замерами самому - в лом, никто за это платить не будет). Просто надо иметь в виду то, что заранее просчитать сколько воздуха можно будет загнать в соседнее помещение не получится.
| Цитата |
|---|
LordN пишет:
не стоит ждать чудес если этот воздух пойдет в изолированное помещение |
Если помещение герметичное, то притока не будет. Почему - понятно. Ну, и о поддержании там требуемой температуры говорить не приходится. Почему - тоже понятно. Можно, конечно, поизвращаться с дроссельной заслонкой, срабатывающей по температуре, но это - другие деньги, а основная задача подобного решения - экономия.
| Цитата |
|---|
Leha_old пишет:
Меня терзают смутные сомнения...© |
Напрасно себя ты сомненьями мучаешь, мучаешь...©
Делали подобное и даже без дросселя :D Кассета MHI 7 кВт. Из офисного помещения в кабинет директора. Двери в кабинете подрезаны на несколько сантиметров. Все довольны. Работает пятый год.