Обмерзают канальные LG
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Обмерзают канальные LG

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обмерзают канальные LG»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16160Тема: «Обмерзают канальные LG» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Смонтировал канаьные LG - 18 с длинными трубопроводами (20-25 м)
Заявленная производителем максимальная длина - 50 метров.
Некоторое время работают нормально, затем начинают обмерзать. Что делать??? wall
Профиль
E-Mail
#2
А на сколько метров трассы расчитан объем фреона в наружном блоке? Вы такой вопрос себе не задавали.
С уважением, ученик
Профиль
E-Mail
#3
Добавление фреона положительного результата не дало hammer извиняюсь ! кондиционеры кассетные!
Довление. при температуре наружного в-ха +20, 4 -4,5
Профиль
E-Mail
#4
в каком месте обмерзает?
т/о внутр.блоков, тонкая труба или толстая? если трубы - то в каком месте на трубе - возле вентиля на внешнем или ближе к внутр.бл.?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Большие модели LG очень чувствительны к качеству монтажа. Не должно быть крутых загибов, замятия трубы и т.п.. Иначе может обмерзать вн. блок при тем-рах на улице ниже + 20 С .Косвенным признаком плохого монтажа является большая (> 2бар) разность газовой и жидкостной линии. Для уменьшения данного эффекта надо:
1. Произвести заправку при тем-ре наружного воздуха выше 20 С до давления 4-5 Бар.
2. Установить регулятор вращения вентилятора в зав-ти от тем-ры конденсации.
Кстати, может быть загрязнены воздушные фильтры и теплообменник или большая нагрузка по сети воздуховодов.
В любом случае, надо проверить расход воздуха внутреннего блока и соотнести с его производительностью.
Можно рекомендовать пользователь включать кондей только при большой скорости вн. блока.
Профиль
E-Mail
#6
А дистрибьюторы кассетников не зажаты?
Профиль
E-Mail
#7
To LordN
обмерзание начинается с вентилей, через некоторое время обмерзает испаритель.

при этом газовая труба 1/2 жид 1/4
крутых загибов нет, трассы практически прямые, перепадов высоты тоже нет

по поводу загрязнений - кон-ры новые
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемый Mark-off, что такое дистрибьютеры? Извините за делетанство.
Профиль
E-Mail
#9
Распределители воздуха. Как я помню, в кассетнике в центре-воздухозабор, а по краям клапана распределения воздуха. Я встречался с чем-то подобным и было две причины.
Температура в помещении была низкой и клиенты, чтоб не дуло, закрыли дистрибьюторы и перевели на минимальную скорость. Т.к. воздуха не хватало испаритель обмерз. :(
Собственно, одна из версий. :D
Профиль
E-Mail
#10
Уважаемый Mark-off, я прошу прощения за ошибку, допущенную в первом сообщении, кон-ры кассетные, а не канальные.
Есть мысли?
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
TOL-74 пишет:
обмерзание начинается с вентилей
с обоих разом или таки сперва толстый?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
сперва толстый
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
TOL-74 пишет:
сперва толстый

это, как правило, указывает на то, что фреон не выкипает полностью в т/о внутр.блока. gf (може есть еще причины - но я про них не знаю :sor )

причины не выкипания:
- перезаправка,
- грязный т/о внутр. или наружн. блока
- фильтр внутр.блока,
- заниженная производительность вентилятора на обоих блоках,
- зажатое сечение для прохода воздуха через т/о также на обоих,
в общем малый теплосъем с/на фреона.

реже, но тож возможно - по каким-либо причинам т/о внутр.блока переливает фреоном - причина несправность или неправильная работа дросселя.

редко, но это может наблюдаться при большой разности темп. меж внутр. и наруж. блоками и когда в помещении уже холодно.
на улице жара за +40, наружн.блок на солнце или на чердаке :D , а народ сделает уставку +16 и тащщщится, а фреон до пол-внутр.блока тока-тока с конденсировался :D и епстепстнна кипеть начнет уже в трубах...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
Спасибо, уважаемый LordN!
Будем пытаться.
А может быть причина в компрессорах?
Дело втом, что кон-ры были закуплены заказчиком (16 шт) по бросовым ценам где-то в Польше. Изначально там была проблема с дрен. насосами, которую решили путем установки доп. наливных помп.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
TOL-74 пишет:
Смонтировал канаьные LG - 18 с длинными трубопроводами (20-25 м)

Цитата
TOL-74 пишет:
при этом газовая труба 1/2 жид 1/4
крутых загибов нет, трассы практически прямые, перепадов высоты тоже нет

Мне кажется, что для 18-го типоразмера, диаметр труб маловат, тем более что
Цитата
TOL-74 пишет:
Заявленная производителем максимальная длина - 50 метров.

Должно быть не менее 3/8" и 5/8"
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#16
Одна из причин обмерзания - загрязнение фильтра в испарителе, либо фильтра на всасе компрессора.
Может быть вызвано чем угодно - пайкой, мусором, попавшим в трубы, при монтаже.
Но заломы тоже все-таки стоит поискать.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#17
на улице жара за +40, наружн.блок на солнце или на чердаке , а народ сделает уставку +16 и тащщщится, а фреон до пол-внутр.блока тока-тока с конденсировался и епстепстнна кипеть начнет уже в трубах...


Трудно представляю как фреон после ТРВ может сконденсироваться!!! naughty
Профиль
E-Mail
#18
Уважаемый TOL-74.
Есть еще такой момент, как влага в контуре.
Вода замерзает в дросселе (ТРВ или кап. трубке) отсюда перепад и низкое кипение.
Были такие проблемы на практике. Диагностируется простым нагревом дросселя. После нагрева сбросил шубу, а через время опять обмерз. Попробуйте осушить контур.
Профиль
E-Mail

   

 