не имея микродиффманометра настроить дифф.датчик на фильтре можно так:
1.фильтр должен быть чистым, вент.система отлажена по расходам.
2.включить на макс.скорость вентилятор,
3.взять "цешку", включить её на "прозвонку" подцепить к клеммам датчика.
4.меняя уставку на датчике определить примерное значение перепада (по звонку),
5.выставить уставку на 30...50....% больше(зависит от типа фильтра), чем исходное.
все.