ошибка F30 на касетнике Panasonic
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования ошибка F30 на касетнике Panasonic

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ошибка F30 на касетнике Panasonic»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11327Тема: «ошибка F30 на касетнике Panasonic» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Не запускается кондиционер. Выдает F30. Проверили эл. соединения. Перекидывали фазы. Посоветуйте.
Профиль
E-Mail
#2
Профиль
E-Mail
#3
Возможные варианты:
1. Обрыв или плохой контакт одной из фаз.
2. Непавильная фазировка (поменять две любые фазы местами).
3. Перекос фаз ( одна или две фазы сильно перегружены)
4. Изначально низкое входное наряжение ( менее 90% от номинала).
5."Проседание" напряжения в момент пуска комрессора.
Многие болезни как правило от "плохого" электричества.
Проследите всю цепь не только до автомата ,но идалее до "главного" рубильника.
Для локолизации деффекта важны "показания" светодиодов (LED2-LED8)
на контроллере внешнего блока.
Профиль
E-Mail
#4
Да, обратите пристальное внимание на "нулевой" провод.
В работе комрессора он участие не принимает но на диагностику влияние оказать может .
Профиль
E-Mail
#5
благодарю, попробую
Профиль
E-Mail
#6
При отсутствии фазы или перефазировке мигают светодиоды на платах:
внутренний блок - LED2
внешний блок - LED 4 , 6 и 7
при перекосе фаз :
внутренний блок - LED2
внешний блок - LED 3 , 4 , 6 и 7
При пониженном напряжении :
внутренний блок - LED2
внешний блок - LED 2 , 3 , 4 , 6 и 7
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.