Тобр. здания.=Тпод - Тпод*0.5 - 5, *С. Примерно такая формула. Тобр. здания - температура, выше которой имеют клиента.
В дежурном режиме вам надо посмотреть какая температура обратки. Она будет зависеть от расхода воды, который должен регулироваться балансировочником, и если его нет, будет определяться давлением подачи, устанавливаемое с помощью регулятора перепада давления в ЦТП. Если при этом температура обратной воды все равно будет больше 0,5*Тпод, а клапан при этом закрыт, то трехходовой клапан пропускает воду (даже закрытый клапан пропускает больше по мере износа, или повышения давления подачи).
Но все же лучше начать с регулировки расхода воды.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.