Здравствуйте. Уважаемое сообщество.
У меня возникли сомнения по поводу норм расхода наружного воздуха для помещений административных зданий.
Май месяц уличная температура 32*С в кабинете 20*С, вентиляция достаточная, согласно СНИП немного более 60м*3/ч. Но дышать тяжело. В кабинете несколько компьютеров, принтеров и т.п. На окнах жалюзи, система ТХС чиллер-фанкойл, система вентиляции центральный кондиционер, диффузор свежеприточного воздуха в центре кабинета, а перетекающая решетка в одном из углов.
Возможно проблема из за орг. техники или расположения приборов вентиляции, а может нормы пора пересмотреть.
Подскажите, пожалуйста. Кто-то возможно уже был в аналогичном положении.
Весьма любопытно.
Уточните, пожалуйста:
1. Какого типа фанкойлы и где они расположены ?
2. Сколько всего человек находится в кабинете ?
3. Что значит "перетекающая решётка" - у вас забор воздуха идёт из-за подпотолочного пространства, или вы имеете в виду вытяжной диффузор ?
4. Размеры диффузоров (длина, ширина, или диаметр - если круглые).
To AAS
1. 2 фанкойла TRANE FVC-08 расположенны под окнами.
2. Двое
3. Из подпотолочного пространства
4. Перетекающая решетка 600*350, Дифузор на притоке квадратный 600*600 ( подобия раскрывшегося цветка, не знаю модель)
To Sneg
60 кубов на двух человек, с учетом нескольких компьютеров и принтеров, маловато. Нормы рекомендуют 20 кубов на человека, для помещений с периодическим проветриванием через 2 часа. Комфортными считаются 60 кубов на человека. Да и вообще, общеобменка работает ли, может фанкойлы молотят без подмеса свежего воздуха, или приток раздается близко к вытяжке. Замеры нужны на общеобменном притоке и вытяжке, после можно думать, что делать дальше.
С уважением itpro.
To Sneg
Согласно СНиП, минимальный расход наружного воздуха для общественных и административно-бытовых зданий составляет 60 куб.м/ч на 1 чел.
Таким образом, если в помещении находятся два человека, то в помещение необходимо подать не менее 120 куб.м/ч свежего воздуха.
Исходя из представленных вами данных и всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что вентиляция кабинета расчитана только на одного человека. Другими словами - вам не хватает кислорода воздуха.
To Sneg
Единственное, что можно сделать в вашей ситуации - увеличить расход приточного воздуха (все ваши решётки позволяют увеличить расход как минимум в три раза без значительного изменения скорости). Другой вопрос - позволит ли это сделать существующая система вентиляции ?...
Я извеняюсь. Я дал данные по двум работникам, а сидит один, один компьютер, принтер и сканер, помещение примерно 25м*2.
Я знаю что по СНИПу 60 м*3/ч на чел. Вот по этому и меня терзают сомнения.
А фанкойл( напольный), естественно работает на циркуляцию, а иначе зачем центральный кондимционер.
Я извеняюсь. Я дал данные по двум работникам, а сидит один, один компьютер, принтер и сканер, помещение примерно 25м*2.
Я знаю что по СНИПу 60 м*3/ч на чел. Вот по этому и меня терзают сомнения.
А фанкойл( напольный), естественно работает на циркуляцию, а иначе зачем центральный кондимционер.
TO AAS
Температура колеблется от 22 до 24*С. Многовато но на центральном кондиционере клапан на 100%, температура на Чиллере 12*С (может маловато). Попробую уменьшить.
У вас приточный воздух попросту не доходит до рабочей зоны (1,5 метра от пола для работы сидя).
Наиболее вероятная причина - чрезвычайно низкая скорость на ВХОДЕ в диффузор - примерно 0,08 м/с (для такого расхода). Для тёплого периода года скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне помещения должна быть не более 0,5 м/с, т.е. на ВЫХОДЕ из диффузора скорость должна быть в пределах 0,6-0,8 м/с (для 2 метрового потолка).
Другими словами - чтобы ощутить эффект, необходимо либо заменить приточный диффузор 600х600 на меньший (ибо этот расчитан на на порядок большие расходы), либо увеличить расход приточного воздуха раз в три-пять.
TO ученик.
Насчет кратности сомнительно. Площадь помещения примерно 25м*2, да высота дог подвесного потолка 2,70м. V ориентировочно 68 м*3 при трехкратном воздухообмене 204м*3/ч на ОДНОГО. Не кажется что многовато?
С уважением.
Я конечно сразу не скажу откуда я взял эти данные, но точно помню, что это не мои измышления.
Помоему это в " Справочнике проетировщика" Книга 1.
Это данные для административно-общественных зданий и для рабочих кабинетов.
С уважением, ученик.
To Sneg
Расчет в Справочнике проектировщика основан на том, что на одно рабочее место берется 6-8 м2, итого в комнате 25 м2 может находиться до 4 человек, 4*60=240 м3/час, как раз та кратность про которую говорил уважаемый г-н ученик.
С Уважением itpro.
Вы, безусловно, правы.
Просто в данном случае увеличивать расход для одного человека никто не хочет - не выгодно, как я понимаю, или уже поздно. А минимум соблюсти обязаны... Вот только почему-то никто там не учёл, что углекислый газ тяжелее воздуха и его необходимо вытеснять - ну, хотя бы за счёт приточной струи - поставили на приток диффузор, для которого нормальным является расход примерно 600 - 700 кубов. И пустили по нему 60 с копейками... Отсюда и проблемы - у. газ скапливается внизу, дышать постепенно становится нечем, а свежий воздух, за счёт чрезвычайно малой скорости, до раб. зоны просто не достаёт и большая часть притока (если не весь) уходит в вытяжку впустую...
Ставили бы канальный/кассетный фанкойл с подмесом - проблем бы не было: и кратность на месте и воздух есть...
Спасибо всем кто откикнулся на мой крик души.
Очень рад, что есть люди которые хотят, а главное могут дать дельный совет.
Для intro: ввидимо вы правы по повода кабинета и кратности для кабинета. Хотя у нас в некоторых кабинетах понасадят 8 - 9 чел., а потом плачут и душно и жарко. А когда сажали, чем думали.
Ученик не обижайтесь, я давно уже слежу за этим форумам и вполне доверяю вашему проффесианолизму.