А почему давление на всасе 1,8-2? Если такое давление, то испаритель ДОЛЖЕН обмерзать (температура - 14 - -11С).
ИМХО, ТРВ не регулирует (проверить прохождение фреона по контуру). Может, как мне подсказали, перегрели при пайке электромагнитный клапан.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Почему греются компрессора? Если слабый испаритель - их заливать по горло должно и т-ра нагнетания падать?
А тут 110С. Почему?
ТРВ стремится к перегреву 5К, но ему его никак не достичь - слишком недоразмеренный испаритель, ТРВ начинает закрываться всё сильнее, расход фреона сильно падает и его кол-ва не хватает для охлаждения компрессора . Так что-ли?
ТРВ шел в комплекте с ККБ?
Если да, то поменять его в первую очередь под производительность испарителя.
Обрубить еще один горшок, посмотреть пг и по.
Регулировку давления конденсации обязательно.
Если в контроллере есть возможность управления двухступенчатым ккб - реализовать по температуре притока.
После каждого компрессора на нагнетании - обратник.
Перепуск горячего газа нах.
Слабый испаритель с ТРВ не зальет компы, ТРВ выдерживает перегрев (6-7), греются потому, что охлаждаться нечем (почти).
Клапан проверен, щелчки четкие, дросселяции нет (стоит первым потом фильтр, смотровое окно, ТРВ (проверен мощность верная, тип фреона тоже (комплект поставщика)).
На трех компах обмерзал испаритель.
На двух - только калачи в инее.
Что смущает в перепуске газа с нагнетания на всас: компы и так греются, так еще их горячим газом подогревать...
В ККБ, ресивер литров так 7-10, зато отделитель жидкости в пару ведер. (for Russia))))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
azar пишет:
Почему греются компрессора? Если слабый испаритель - их заливать по горло должно и т-ра нагнетания падать?
А тут 110С. Почему?
ТРВ стремится к перегреву 5К, но ему его никак не достичь - слишком недоразмеренный испаритель, ТРВ начинает закрываться всё сильнее, расход фреона сильно падает и его кол-ва не хватает для охлаждения компрессора . Так что-ли?
Я к тому, чтобы регулировать 1 или 2 компрессора в работе по температуре в канале, плюс минимальную температуру на запуск указать градусов 18-20, на одном компрессоре разумеется. Потом смотреть: поднимается температура на выходе выше 18 - запускать второй компрессор.
А по поводу перегрева компрессоров, для охлаждения электродвигателя требуется определенный расход хладагента, температура второстепенна.
2 human: Ваще таких мудаков достаточно, каждый второй наверное.
Говорят следующее:
У нас в подборе на установку при +35 по сухому термометру и 65% влажности (энтальпия космос, а это СПб) производитель рекомендует 45кВт, но вы нам посчитайте с запасом процентов 20)))
Потом берешь подбор установки и оказывается, что испар двухконтурный - блок нужен тоже двухконтурный.
Берешь проект - там написано с работой на тепло нужен блок. Считаешь по своему - получается 37 кВт.
Вот как-то так)
Почему нельзя добавить какой нибудь докипатель, или теплообменник? Мерить перегрев для ТРВ уже на выходе из докипателя (доп. испарителя).
Х.Е.З. Какой-нибудь испаритель с холодильника. Правда улицу охлаждать - это ..... :cry:
Предположу - может куда надо добавить холодный воздух - кухня например.....
Производительность испара не снижали, ККБ взяли с запасом, хотя если брать расчетную 30 в канале 18, то мощность ККБ выходит около 27 кВт, 45-27=18кВт это уже не запас, это пи,,дец.
В канале жуть, на 3 горшках 6 гр. было.
При +18 в канале вспотеют посетители заведения, иначе потеет ККБ, дал Заку инфу на размышление по теме "чей пот дороже". Буду убеждать на доп. кондиционер и второй испаритель на кухонную приточку или второй ипаритель на рециркуляцию в помещении.
ККБ работает не только на 18 в канале, ею же давят теплоизбытки, кондеров нет, а расхода воздуха на теплоизбытки тоже нет. В общем задница полная.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Блэкфут, извините конечно, но вы мудаки, если в запас брали только ККБ.
В запас надо брать и приточку, расход воздуха и площадь испарителя, бить испаритель и ККБ на ступени и т.п.
Имеем ККБ (Lessar) 45 кВт, испаритель 33 кВт при 5гр кипения, расчетная на улице 34гр., расход 3500м3 (согласно листу подбора установки)
Ну емое. 30 киловаттам ККБ + испаритель надо не менее 7000 кубов при +25...+30 град на входе, шоб кипение в плюсе было.
Программы, программами, а мозги то надо включать! :D
Human, поосторожнее на поворотах, я помогаю коллеге исправлять косяки его проектантов.
То что расходы и испарители занижены я и сам проверил и убедился.
Мы не мудаки, мы приходим после них))))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
И это, как бы посоветоваться спросил, а тут чужой грязью поливаешь.
Задача привести "это" в норму, на том что есть, коллега попадает крупно,
но с минимальным геморроем для себя, поэтому в первую очередь посмотрел на перепуск, классические способы лечения известны и довольно затратны по времени, а сейчас сезон...
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
А именно опыт применения KVC или CPCE, потому что !!!смущает!!! в перепуске газа с нагнетания на всас: компы и так греются, так еще их горячим газом подогревать.
Есть- поделись, не хочешь делиться- не надо, демагогия не нужна, нужна конкретика, по топикстарту.
паисать удается только поздними вечерами, сезон...