Народ! Срочно нужна помощь.
Пускаем чиллеры. Нагрузка есть порядка 50%. Общая мощьность системы 1200кВт. На выходе у чиллеров уставка 7 градусов. После часа работы холодилки останавливаются, притом, что в подаче нагрузки температура не опускается ниже 10 градусов. Перед остановкой на выходе чиллеров 7-9 градусов (по термометру). Минут через 10 один чиллер запускается и останавливаются минут через 15. В подающей трубе системы температура в приделах 12-16 градусов. Пробовали занижать уставку до 5 градусов. На выходе из чиллеров температура действительно снижается, а в системе практически не меняется. Сервисники от производителя ХМ в машинах проблем не видят.
HELP!!!
Останавливаются и больше не включаются - какую ошибку выдают?
Останавливаются и включаются через определённое время -
Гляньте в контроллере на какое количество включений в час забиты комрессоры и какой промежуток останова?
До 5 грд. занижали уставку температуры (скорее всего на выходе и в пользовательском меню), а перегрев какой выставлен и температура кипения (в "инженерном" под паролем)?
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Robin
Бак есть. Патрубков четыре по 150. Два - вход/выход от чиллеров, два от потребителей.
tuguzak
Сегодня останавливались штатно в start-up, включались через 15 минут как прописано. Нерабочий день, нагрузка маленькая. Компрессора раскручивались, и сразу плавно останавливались. В пятницу холодилки работали почти весь день на четверть мощности без остановок. На холодилках 8/10 было в среднем, на нагрузке 11/16. На нагрузке расход воды существенно ниже расчетной Не все запущено еще.
alex-m55 пишет:
...На нагрузке расход воды существенно ниже расчетной Не все запущено еще.
А, вот с этого момента можно поподробней???... :o
Про расход, вот так вот уверенно Вы исходя из:
- предположений, что ёмкость системы ещё не набрана;
- по данным стационарно-установленного расходомера или замеров расхода,например звуковым расходомером;
- или реально частотником на насосе меняете расход?
Q=L*c*ρ*Δt - расход через чиллер менять не следует, отсутствие нагрузки должен взять на себя бак-аккумулятор. И, тогда будете получать свои гарантированные 7/12...если бак прально расчитан 8)
Robin
1. Ты бы сначала излажил суть идеи. Мы бы ее обсудили тут коллективным разумом.
2. Сумма запрошенного гонорара ах...енна.
3. Скинь свой телефон в личку, может договоримся на более земные условия сотруднечества.
Сумма обоснованна. Любые другие решения обойдутся вам как минимум в 2 раза дороже при не гарантированном результате. Так что считайте, что это 50% антикризисный дисконт.
Цитата
alex-m55 пишет:
3. Скинь свой телефон в личку, может договоримся на более земные условия сотруднечества.
Телефон скинул. На счет земных условий могу предложить оформить договор с оплатой по безналу, но это обойдется на 20% дороже и 100% предоплаты до изложения сути рацухи.
PS
Я не в восторге от публичного обсуждения меркантильных вопросов.
И это правильно, а то HR-щики понапридумывали всяких "реплейсингов", типа шоб сократить издержки и уменьшить стоимость строительства...пущай повоюют с таджиками
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
alex-m55 пишет:
Robin 1. Ты бы сначала излажил суть идеи. Мы бы ее обсудили тут коллективным разумом. 2. Сумма запрошенного гонорара ах...енна. 3. Скинь свой телефон в личку, может договоримся на более земные условия сотруднечества.
ну так это стоит дорого, как и ответственность большая за каждое сделанное в таком чилере! ТЫ радуйся что ты при этом будешь и у тебя останется опыт работы на всегда!
axe9, ты даже не представляешь на сколько дорого это стоит. Я в своей жизни столько денег за день работы никому не платил. Что сделали, видел. То, что стало работать нормально, то же видел. А почему не работало и почему заработало, я так и не понял.
alex-m55 пишет:То, что стало работать нормально, то же видел. А почему не работало и почему заработало, я так и не понял.
То, что относительно в этом мире нам давно уже доказали, причём все кому не лень...от Энштейна до Сталина.
Вы'б ценник нарисовали бы на сайте фрилансеров и поглядели попристальней кто-чего стоит ;)
А, как на мой взгляд - "совет" по запуску системы с чиллером на 1,2 Мвт дешевле 150 т.р. сегодня не стоит
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Для того чтоб "понять как заработало" нужно после учёбы в институте поработать малехо (лет пять) в эксплуатации и потом годик покалбасиЦа на курсах повышения квалификации..., а для того чтоб "понять почему заработало" тут ещё лет пять в пуско-наладке надо проковыряЦа...не меньше - кому-как повезёт
"Не уставай задавать себе важные вопросы и не спеши сразу отвечать на них — пусть сама жизнь и твое сердце подскажут ответ, тогда он будет проверен ...
Конфуций"
tuguzak пишет:
А, как на мой взгляд - "совет" по запуску системы с чиллером на 1,2 Мвт дешевле 150 т.р. сегодня не стоит gf
Ха. А как вам 1,6 МВт за впятеро меньший прайс? Это реально.
Нету на ПНР денех. Их уже распили менагеры задолго до запуска. А когда вдруг не заработает, начнут звать robina ;) И попадать на бапки...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
air_wave пишет:
...Нету на ПНР денех. Их уже распили менагеры задолго до запуска...
Это мне можно не рассказывать...
Могу тока добавить, что бабки съёдены даже не монагерами, гораздо-гораздо задолго до них - когда объёкт ещё тока в стадии "П"...именно поэтому и происходит всё это ГОВНО с переподбором оборудования изначально заложенного на объект.
Када ЗАК выкручивает руки очередному субчику, который радостно на тэндере отхватил подряд и говорит типа: ты останешься на объекте и будешь его монтировать если завтра утром принесёшь сметы по этой стадии "П" и по ним (ни копейкой больше) всё свояешь...........................................
Товарищи дорогие, это не геморой пуско-наладчиков, это гемор РЫБЫ, которая гниёт с головы!
Стоимость ПНР считается не только по ГЭСНп-2-3-6...но и ГЭСНм тоже иногда захватывает...и сроки там по-расчёту аффффуенные полуЧаюца (и они реальные ибо на практике испытано), а не те на которые ЗАК подписывает типа чтоб потом копеечку сосать за срыв этих самых сроков.
Недавно рассказали историю,- пожимая плечами, - с тендером на годовое ТО здания, стоимость лота 700 тыров. ВЫИГРАЛА контора объявив ценник 60 т.р.!!!!! Млять...эти сцуки, наверное на должность сметчика на волне "кризиса" взяли таджичку которая недавно курсы сметчиков окончила...и забыла всё умножить на коэффициент индексации цен с 1984-го года...Куда котимся... :sor
ЗЫ
Ув. air_wave, всё выше сказанное не оправдание, чтоб неплатить наладчикам деньги, которых они стоят. И, если кто-то решил сократить издержки на строительство то я, например, лучше пойду дворником чем за теже деньги буду квалифицированную работу работать. А, чиллера за копейки, пусть запускают таджики и студенты.
Воспитывался я в школе при Советском Союзе и мне стойко привили отрицательное отношение к "штрейхбрейхерам", которые мешали честным рабочим закончить забастовку решением цели которая она преследовала.
А, нонешний кризис (это моё убеждение и никого ни к чему не призываю) - дело рук тех самых коммуняк из СССР, которые перекрасились как проститутки, заняли ключевые руководящие посты (собственно кто-то не занимал, а просто в них остался, наверное) и теперь говорят, что у нас развитой капитализьм и давайте ка быстренько поторгуемся и всю работу сделаем в пять раз дешевле....
tuguzak пишет:
и мне стойко привили отрицательное отношение к "штрейхбрейхерам", которые мешали честным рабочим закончить забастовку решением цели которая она преследовала.
Очень знакомая ситуация. Запарили нищие, готовые лизать жопу за копейки
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов