Цитата |
---|
FAA пишет:
Много вы знаете холодильщиков которые управятся с горелкой (или наоборот)? |
Гы. У меня есть такой :D
Цитата |
---|
FAA пишет:
Ставить АБХМ с газовой горелкой и пользоваться ей как котлом зимой, с моей точки зрения не правильно |
глупости. при грамотном проекте очень даже правильно. Вот только пользоваться как котлом не получится - вода холодновата получается для центрального отопления, а вот для фанкойлов или ЦК - в самый раз.
Цитата |
---|
FAA пишет:
Всё "универсальное" хуже "специального" |
вот тут я с Вами согласен, но какое отношение это имеет к АБХМ прямого нагрева? :sor
Цитата |
---|
FAA пишет:
Лучше взять АБХМ на горячей воде и отдельно котёл |
АБХМ прямого нагрева - КПД 1,2 - 1,3
АБХМ нагрева горячей водой - КПД 0,7 - 0,8 умноженное на КПД котла (тоже меньше 1).
Кроме того, КПД АБХМ прямого нагрева выше КПД котла (по любому)
Цитата |
---|
Woodcuter пишет:
когенератор(теплая вода + электричество) |
в связке КГУ + АБХМ на горячей воде, несомненно выгодно использование абсорбционника, так как тепло дармовое.
Цитата |
---|
Woodcuter пишет:
Котельная + абсорбционник |
а это в плане выгоды спорно, см. выше.
Цитата |
---|
viav пишет:
кореец или китаец стоит в два с копейками конца дешевле ценника японца - санио, от Полель |
некорректное сравнение. Если сравнивать одинаковую комплектацию (т.е. убрать ЗИП SANYO) получится разница 20-25% с корейцами и 30-35% с китайцами, что является вполне нормально (ИМХО).
К тому же можно заказать модели с китайского завода SANYO, цены процентов на 20 ниже ;)