Называй как угодно, но не байпасом. Байпасом это называлось, если по нему вода мимо калорифера стравливалась.
Цитата |
---|
dmb84 пишет:
расскажите пожалуйста как эту хитрую иностранную задумку растолковать по простому. |
Я думаю, что объяснения про общую балансировку – чушь чушовая. У меня есть альтернативная догадка. Скорее всего насос с частотником нужен для того чтобы на стадии наладочных работ отрегулировать расход воды через калорифер, с целью не допустить завышения температуры обратки (надеюсь понятно, лень подробно объяснять). В принципе, то же самое можно сделать, если установить обычный насос и балансировочный клапан, но клапан тоже денег стоит, плюс к тому он место будет занимать, и фитинги разные к нему заказать нужно. Короче, по деньгам может тож на тож получится, а тут еще и электричество будет экономиться.
И вообще, хочу отметить на будущее, что многие решения, используемые в нашем деле, логического объяснения не имеют. Главная причина их применения – «а в том проекте также было сделано и все работало» или «а мы уже 5-50 лет/объектов так сделали и никто не жаловался». А почему так было сделано в первый раз, уже никто не помнит. Так и ходят из проекта в проект решения, смысл которых туманен. Причем поколения проектировщиков вырастают, становятся авторитетными и ересь всякую следующим поколениям передают. И попробуй, поспорь с седовласым иностранным дядькой, заживо съедят.