Как известно, птицы злостно уничтожают флекс на каких либо трубах. Никто не сталкивался, или скажем не делал защиту на трубы. Просто первая мысль сделать жестью, трубы там гдето 350 диаметра, идут от 2х градирен.
И в принципе ещё 1 вопрос. Кто в Москве или Питере проводит семинары именно по монтажу чиллеров (желательно с выездом на объекты, теория не спасает) , а то всё что предлагают только для манагеров и тех. специалистов. Проектировщик считать всё могет, а вот в городе никто не монтирует, и приходится нанимать сторонних монтажников. Надоело.
пы.сы. завтра фотки выложу...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Раньше флекс красили, но хватало не надолго.
Как оказалось самый действенный и дешевый
это "дедовский" способ: минвата,гидроизоляция,оцинковка.
С уважением, Sky.
Действительно интересно - может кто НЕ делал изоляцию на трубах в чиллерной установке?
НЕ ДЕЛАЮТ защиту изоляции многие....
Кроме жесткого футляра из оцинковки часто делают футляр из алюминия - видел фото после 2 лет эксплуатации, не так сильно темнеют, чем оцинковка.
Пробовали изоляцию выполнять жесткими минераловатными скорлупами с гофрированной алюминиевой фольгой - в течение года приходит фольга в негодность.
Михаил
RusBuka пишет:
Просто первая мысль сделать жестью, трубы там гдето 350 диаметра, идут от 2х градирен.
Не понятно, а на хрена изолировать трубопроводы контура конденсатора, подсоединяемые к градирне? Они же горячие! Покрасить их да и все дела.
А вот со стороны испарителя (холодные трубы) желательно изолировать, и изоляцию эту предохранять указанными Колегами способами. Кроме того, есть еще способ (но для труб небольшого диаметра) сверху крепить кабельный лоток (вверх ногами). Птички снизу дергать изоляцию не умеют. :D
основная проблема это не птички, а атмосферное воздействие. 1-1,5 года для мск и меняй изоляцию, но птицы тоже достают, в подвалах достают крысы...
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Проблема в изоляции труб от градирен? Действительно, нафига козе баян? Если чиллер вода-вода, то трубы к градирням в период работы будут иметь температуру выше температуры окружающей среды. Конденсата на них не будет. Изоляция нужна для трубопроводов от моноблока до потребителя (испаритель и вся околоевойная шняга до компрессоров изолируются на заводе). А как с этим бороться люди уже изобразили. Единственное, мне где-то попадался еще и пластиковый кожух.
А, ну еще фреоновый контур ККБ тоже надо трубу изолировать, но это-другая история.
Семинар по монтажу лучше проводить во время монтажа. Но, как оказалось, это очень тяжело в организационном плане, хотя и кажется весьма простым. Проще определить кого-нибудь в конкретную монтажную бригаду, если контора согласится. В противном случае, даже на наглядном пособии при эпизодическом присутствии, все превратится в пресловутый "аборт по телефону". Или можно нанять монтажника для руководства действиями и непосредственного участия в процессе на конкретном объекте. Но это очень недешево.
Не, если заказчик платит за свою глупость, я ему всю трубу нагнетания, что идет по улице на выносной конденсатор готов метровым слоем изоляции и в бронеплиты упаковать. Мне это по-барабану. Но если это его прихоть в бонус, то он идет в анус. ИД диаграмму он потом год в страшных снах будет видеть.
Mark-off пишет:
Проще определить кого-нибудь в конкретную монтажную бригаду, если контора согласится
Ну в наших 2х столицах кто нибудь да согласится, у нас в городе как было сказано никто этим не занимается ( монтаж и продажа чилеров), а за этим будущее, торг. центры як грыбы растут....
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Эт точно, в Воронеже напряги. Я там конторку ежемесячно окучивал с их холодом. Ща на тепло перешли. В городе они никого не нашли, чтоб занималися чем-то серьезней, чем сплиты. Что обеспечивает мне хороший кусочек летом. :D
Да, я там встречался с ребятами, они пару мегов проектируют на ТЦ очередной.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
у роквулла (или его зовут роквуд? непомню..) есть такая фигня - скорлупы для т/и из чего-то типа минваты. смотрится прикольно, птичкам и мышенам невкусно.
про ока(о)жушенивание :D (я тож не знаю как правильно)
оцинковку срывают и перекрывают себе крыши.
люминь тож срывают и тупо сдают в цветмет.
Просто укрытие сетчатое по каркасу-птицы не можут подобраться к изоляции поклевать.Сетка под размер нелюбимых вами пород птиц, есть и с совсем малым шагом.Хотя и это снимает только часть проблем.
окажушивание делается такое жа как и на трубах ИТП и т.п., выполняется лентой, навивным станком и золотыми руками. золотые руки заинтересовываете большим объёмом работ и литром.... чего тут непонятного ?
2 инж323
насчет предложения "сеткой с шагом ..." - вот и наши мудрые дерьмотаты решили так же бороться с расклейщиками объявлений, сеткой "аля" рабица + окрас в ужасный цвет.....
ИТОГО -> как висели объявления так и висят.
и вот еще - что вы будите делать с дождиком, снегом, солнышком.....
аааа! идея - просто нуна брать этот объект на сервис и каждый сезон у службы сервиса будет халтурка по замене покрытия :)
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
фланцы и др. тоже нужно изолировать..... конденсат однака, ржа подет .... компенсаторов не видать и технологического байпасика .... + трубы окрашены не по ГОСТ
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
А мне слово понравилось
ОКАЖУШЕВАНИЕ - (мое толкование процесса) делать промывку мозгов так, чтоб людям всегда мнились радужные преспективы. Чтоб им казалось, что все будет ок
:D
Пример: задача кандидата во время предвыборной кампании - окажушить наибольшее число избирателей.
Кстати, в Воронеже у меня объектик с чахоткой сиатовской.
RusBuka пишет:
И в принципе ещё 1 вопрос. Кто в Москве или Питере проводит семинары именно по монтажу чиллеров (желательно с выездом на объекты, теория не спасает) , а то всё что предлагают только для манагеров и тех. специалистов. Проектировщик считать всё могет, а вот в городе никто не монтирует, и приходится нанимать сторонних монтажников. Надоело.
По этой теме, что примерно нужно послушать (я про семинары), что бы в случае шеф-монтажа не тупить, и понимать процесс.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
"конденсат однака, ржа подет .... компенсаторов не видать и технологического байпасика .... + трубы окрашены не по ГОСТ"
Ага польет, прям струей!Как брызнет.И все объявления прям отклеются.
Вода с солнышком больше добивает ту изоляцию которую уже во время монтажа угробили и она впитывает воду.
Трубы грунтованы и не покрашены.
Ну а до кучи-у фильтра опоры д.б.с обоих сторон. Не считая стаи задвижек и КИП.
Скорее всего у дальней врезки мертвяк нужен(м.б.) и фильтра там не видать
А мудрые расклейщики все верят, что объявления читают.И обгадили все столбы.